Электрика , нужен совет
•
Atlet
|
|
Активный
Сообщений: 19 275
|
Всего лишь 46 розеточных линий с индивидуальными АВДТ. Даже не представляю, сколько комнат в этом "скромном подмосковном коттедже". Даже при крайней степени паранойи - ну один АВДТ на жилую комнату (на кухню ну 5 от силы, ну 2 на ванну). 12 лет живу в квартире с 4 АВДТ ИЭК (Китай) (один жилые комнаты, один водогрей и стиралка, один кухня и один плита) и одним автоматом на свет. За 12 лет ни разу не было ситуации, когда что-то вырубалось аварийно и требовало отдельного АВДТ на каждую розетку. Контрольные тесты раз в год система проходит нормально. Смысл городить "пульты АЭС", если в жилой комнате самый мощный потребитель - это утюг, который к тому же работает лишь периодически?
|
|
|
|
•
Funduk21
|
|
Срань господня
Сообщений: 16 278
|
Цитата( Atlet @ Oct 13 2020, 16:37) Даже не представляю, сколько комнат в этом "скромном подмосковном коттедже". Даже при крайней степени паранойи - ну один АВДТ на жилую комнату Там обычно АВДТ на каждую розетку. И километры провода не просто ГОСТ от хорошего завода, а что-нибудь типа сиреневого OneKeyElectro КС-ВВнгКС-ВВнг или вообще европейский NYM от какого-нибудь LAPP
"Фото"
--------------------
|
|
|
|
•
Grek
|
|
Активный
Сообщений: 3 292
|
Там обычно АВДТ на каждую розетку. И километры провода не просто ГОСТ от хорошего завода, а что-нибудь типа сиреневого OneKeyElectro КС-ВВнгКС-ВВнг или вообще европейский NYM от какого-нибудь LAPP У меня чувство что эти заказчики зависают на ламповых аудиофильских сайтах
|
|
|
|
•
Atlet
|
|
Активный
Сообщений: 19 275
|
Там обычно АВДТ на каждую розетку. И километры провода не просто ГОСТ от хорошего завода, а что-нибудь типа сиреневого OneKeyElectro КС-ВВнгКС-ВВнг или вообще европейский NYM от какого-нибудь LAPP Фото А чо денег на стальные трубы для прокладки кабелей по сгораемым основаниям (дерево) пожалели и засунули кабели в пластиковую гофру как таджики?
|
|
|
|
•
Funduk21
|
|
Срань господня
Сообщений: 16 278
|
Цитата( Atlet @ Oct 13 2020, 20:05) А чо денег на стальные трубы для прокладки кабелей по сгораемым основаниям (дерево) пожалели и засунули кабели в пластиковую гофру как таджики? В Штатах, Канаде и Европе в каркасных домах даже без гофры провод кладут. Потому что там нет ИЕК, ТДМ и кабеля по ТУ.
--------------------
|
|
|
|
•
NEW-MAN
|
|
Эксперт
Сообщений: 746
|
Цитата( Atlet @ Oct 13 2020, 20:05) А чо денег на стальные трубы для прокладки кабелей по сгораемым основаниям (дерево) пожалели и засунули кабели в пластиковую гофру как таджики? На металло-пластиковую трубу очень похоже...
|
|
|
|
•
Atlet
|
|
Активный
Сообщений: 19 275
|
В Штатах, Канаде и Европе в каркасных домах даже без гофры провод кладут. Потому что там нет ИЕК, ТДМ и кабеля по ТУ. Не уловил про кабеля - вряд ли в США, Канаде и Европе применяются негорючие кабеля (Это только "Репа" может лапшу вешать про негорючие поливинилхлоридные потолки) - там такие же самозатухающие, но если древесина полыхнула, то уже всё. Цитата( NEW-MAN @ Oct 13 2020, 21:43) На металло-пластиковую трубу очень похоже... Для проводки есть пластиковые трубы. Я все к тому, что если паранойя заставляет городить подобные щиты, то без стальных труб в деревянном доме - "нещщитово". Сообщение отредактировал Atlet - Oct 14 2020, 10:53
|
|
|
|
•
Next Авто
|
|
Активный
Сообщений: 3 745
|
Цитата( NEW-MAN @ Oct 13 2020, 21:43) На металло-пластиковую трубу очень похоже... Посмотрите на фото внимательно, там обычная серая гофра. Металло-пластиковый рукав вы не загнете на 180градусов с таким маленьким радиусом. Если сюда еще и металло-пластиковый рукав впихнуть, ценник будет очень космос. Хотя все относительно.
--------------------
Защита участка от комаров, клещей, вредителей ТУТ
|
|
|
|
•
Funduk21
|
|
Срань господня
Сообщений: 16 278
|
??????( Atlet @ Oct 14 2020, 10:51) Я все к тому, что если паранойя заставляет городить подобные щиты, то без стальных труб в деревянном доме - "нещщитово". Просто интересно, что и по какому сценарию там может пыхнуть, если от щита до розетки целые куски кабеля, с обеих сторон все затянуто динамометрической отверткой, линии защищены РН, АВДТ и УЗДП? Синхротронное излучение электронов в геомагнитном поле земли в результате ядерного взрыва, и соответсвующий импульс тока в несколько тысяч ампер не считается. Сообщение отредактировал Funduk21 - Oct 14 2020, 17:50
|
|
|
|
•
Lexin
|
|
Активный
Сообщений: 1 297
|
что и по какому сценарию там может пыхнуть, Тараканы в голове заказчика.
|
|
|
|
•
Atlet
|
|
Активный
Сообщений: 19 275
|
Просто интересно, что и по какому сценарию там может пыхнуть, если от щита до розетки целые куски кабеля, с обеих сторон все затянуто динамометрической отверткой, линии защищены РН, АВДТ и УЗДП? Ох уж мне этот русский "авось" - сколько бед он натворил. Во-первых, винтовые соединения, даже затянутые динамометрической отверткой со временем ослабевают из за текучести меди под давлением. Да, розетки-выключатели с пружинными клеммами еще худо-бедно можно найти в продаже, а вот модульная аппаратура ... Во-вторых, пыхнуть может и от перегрузки сети из-за неисправного электроприбора - ток мгновенного отключения не достигнут, тепловой расцепитель еще не сработал - а кабеля уже греются... В третьих, расхлябанный контакт в паре вилка-розетка тоже отнюдь не редкое явление... В четвертых, сама изоляция кабелей со временем рассыхается, особенно у кабелей купленных на рынках (мы же все любим экономить 5 рублей и идем за покупками за дешманом с рынка). Иной раз свежеуложеный кабель начинает проступать через штукатурку (из изоляции выделяются пластификаторы и выходят на поверхность стены). и т.п.
|
|
|
|
•
Atlet
|
|
Активный
Сообщений: 19 275
|
Цитата( Lexin @ Oct 14 2020, 20:59) Тараканы в голове заказчика. Тут просто заказчика на бабки развели недобросовестные исполнители. Иногда посматриваю инстаграммы людей считающих себя электриками - такое ощущение, что чем больше линий и автоматов а щите - тем больше ЧСВ электрика. В итоге люди переплачивают за работу, зачастую получая себе геморрой в будущем с обслуживанием всего этого. А если сюда еще и накладывается желание сэкономить... одна линия с кабелем по ГОСТ однозначно надежнее, чем три с кабелем "по ТУ" из контейнеров на рынке...
|
|
|
|
•
Funduk21
|
|
Срань господня
Сообщений: 16 278
|
Цитата( Atlet @ Oct 19 2020, 00:20) Во-первых, винтовые соединения, даже затянутые динамометрической отверткой со временем ослабевают из за текучести меди под давлением. Да, розетки-выключатели с пружинными клеммами еще худо-бедно можно найти в продаже, а вот модульная аппаратура ... Под нагрузкой текут алюминиевые провода. Медные, затянутые в автоматах соответствующим усилием не нужно протягивать весь срок службы автомата (до 30 лет). В электросчетчиках точно такие же винтовые клеммы вообще под пломбой. Цитата( Atlet @ Oct 19 2020, 00:20) Во-вторых, пыхнуть может и от перегрузки сети из-за неисправного электроприбора - ток мгновенного отключения не достигнут, тепловой расцепитель еще не сработал - а кабеля уже греются... Шта? 2.5 мм2 греются при длительном токе 16*1.13=18А? Цитата( Atlet @ Oct 19 2020, 00:20) В третьих, расхлябанный контакт в паре вилка-розетка тоже отнюдь не редкое явление.. Я не в курсе, как контакт вилка-розетка коррелирует с наличием стальных труб вокруг проводки, но на всякий случай повторю. Цитата( Atlet @ Oct 19 2020, 00:20) В четвертых, сама изоляция кабелей со временем рассыхается, особенно у кабелей купленных на рынках (мы же все любим экономить 5 рублей и идем за покупками за дешманом с рынка). Иной раз свежеуложеный кабель начинает проступать через штукатурку (из изоляции выделяются пластификаторы и выходят на поверхность стены). Вы точно со мной общаетесь, и речь точно о доме, в котором щиток стоит как 10-20км кабеля по ГОСТ? OneKeyElectro КС-ВВнг или вообще европейский NYM от какого-нибудь LAPP И у указанных выше кабелей и у вдвое более дешевых ввг-нг(ls) от кольчугинского завода, конкорда и тд срок службы не менее 30 лет. Цитата( Atlet @ Oct 19 2020, 00:27) одна линия с кабелем по ГОСТ однозначно надежнее, чем три с кабелем "по ТУ" из контейнеров на рынке... Это всем нормальным людям понятно. Жалко, что их не так много. Были у меня одно время два куска кабеля, с "рынка" и кольчугинский. У кольчугинского 3*1.5 и оболочка и жилы даже визуально были толще, чем ТУ 3*2.5. Это ТУ которым завод гордится и шлет всем подряд. В подвально-гаражных производствах все еще хуже. Фото Сообщение отредактировал Funduk21 - Oct 20 2020, 08:12
|
|
|
|
•
Atlet
|
|
Активный
Сообщений: 19 275
|
Под нагрузкой текут алюминиевые провода. Медные, затянутые в автоматах соответствующим усилием не нужно протягивать весь срок службы автомата (до 30 лет). Ну-ну... из той же оперы, что масло в коробке передач авто менять не надо и залито оно на весь срок службы автомобиля.
|
|
|
|
•
Freemen
|
|
Активный
Сообщений: 1 037
|
В Штатах, Канаде и Европе в каркасных домах даже без гофры провод кладут. Потому что там нет ИЕК, ТДМ и кабеля по ТУ. Почитай правила по монтажу эл.проводки в этих странах и может поймешь почему используют открытую проводку по горючим поверхностях.
|
|
|
|
|
|