ПРЕНИЯ по исковому требованию о перерасчете по оплате услуг горячего водоснабжения и теп-лоснабжения
...... ТСЖ выступают в имущественном обороте не в своих интересах, а в интересах членов ТСЖ. В Постановлении говорится, что суды при разрешении споров с участием ТСЖ должны исходить из статуса данных лиц в структуре соответствующих договорных связей. Обращаясь к положениям Жилищного кодекса РФ, Пленум ВАС России отмечает, что ТСЖ не является хозяйствующим субъектом с интересами, отличными от интересов его членов. Заключая договоры на оказание комму-нальных услуг, на эксплуатацию, содержание и ремонт жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, ТСЖ выступает не в своих интересах, а в ин-тересах членов товарищества. Предоставить гражданам коммунальные услуги надлежащего качества возможно только при соответствующем качестве коммунальных ресурсов. Согласно п. 20 Постановления Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. N 124 "О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальны-ми ре-сурсами для целей оказания коммунальных услуг": «При установлении в договоре ресурсоснабжения показателей качества коммунального ресурса учитывается, что его объем и качество должны позволять исполнителю обеспечить надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставление коммунальной услуги потре¬бителям в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами пре¬доставления коммунальных услуг, и соответствовать условиям подключения (тех-ническим условиям присоедине¬ния) многоквартирных домов, общих сетей инже-нерно-технического обеспечения, которыми объединены жилые дома, к централи-зованным сетям инженерно-технического обеспечения.
Как известно, данное дело не является просто экономическим спором между двумя субъектами предпринимательской деятельности, так как одна сторона пред-ставляет выгодоприобретателей от предприниматель¬ской деятельности, а другая – исключительно интересы потребителей, собственников жилья, учредивших данное некоммерческое юридиче¬ское лицо для совместного управления эксплуатацией мно-гоквартирного дома, представления их законных интересов и прав во всех органах власти и организациях. Актами совместных комиссий и проверок контролирующих органов за период с января 2014 года по сегодняшний день подтверждены факты постоянного и продол-жительного неисполнения ресурсоснабжающей организацией расчетных договорных параметров КАЧЕСТВЕННОГО РЕСУРСА на границе разделения зон ответственно-сти – и гидравлических и температурных (за оспариваемый период с 06.2014 по 03.2015). Все доводы представителей РСО несостоятельны, противоречат здравому смыслу и простой логике причинно-следственных связей, т.к. не основаны на доказа-тельствах, прежде всего на численных показаниях приборов учёта ТЭ и ТН, установ-ленных у потребителей и на источнике тепловой энергии (ЦТП-8), и регистрирующих временные гидродинамические параметры коммунального ресурса, существенно от-личающиеся от расчетных договорных физических параметров качественного ре-сурса. Показания физических параметров коммунального ресурса, поставляемого РСО в зону разграничения ответственности договорных сторон, зарегистрированные общедомовыми приборами учёта ТЭ и ТН, также существенно различаются от про-ектно-расчетных параметров, а именно, – проектному расчету по перепаду давления между подающим и циркуляционным трубопроводами в системе ГВС МКД. Все заре-гистрированные приборами числовые показания параметров коммунального ресур-са, содержащиеся в документах, полностью опровергают все доводы стороны РСО в суде. Таким образом, как видно из всех документов, представленных сторонами су-да, ВСЕ ДОВОДЫ и «аргументы» стороны РСО со ссылками на нормативные акты юридически ничтожны, т.к. РСО не исполняет даже безусловно обязательные требо-вания положений этих же актов, существенно нарушает договоры на тепло и горя-чее водоснабжение – Правила 354, Правила 1034, Правила 124 и др., продолжая по-ставлять некачественный ресурс по настоящее время. (см. неполный список МКД с установленными циркуляционными насосами ГВС). 1. ПО КАЧЕСТВУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ РЕСУРСОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМ (не только дома №2 по б-ру Миттова, но и всех домов, подключенных к ЦГВС от ЦТП-8): • РСО ни 1 (один) день или сутки не соблюдал договорные параметры по предоставлению услуг по ГВС (см. представленные документы по давлению на ЦТП-8, Акт выездного со-вещания (межведомственной комиссии) от 03.09.2015 г.) во все дома ЮЗПР (Р1=6,9 атм., Р2=4,8 атм.) – несоответствие ДОГОВОРНОМУ КАЧЕСТВУ РЕСУРСА по гидравли-ческим параметрам составляет 1,9 атм.; • При соблюдении обязательного требования п.73 Правила 1034 работниками РСО/ООО «Коммунальные технологии» в августе, сентябре 2014 года, – перед новым отопительным сезоном, – введение некорректных настроечных парамет-ров в приборы учета тепловой энергии и теплоносителя МКД, что вызвало недос-товерность показаний приборов, были бы обнаружены и выявлены, – иск ТСЖ «Шанс» был бы исключен. Этот факт доказывает, что все Акты ЮЗПР «допуска в эксплуатацию узлов учёта ТЭ и ТН – ФОРМАЛЬНЫ, все они выписываются без проведения комиссионной проверки точности показаний, настройки прибора СТУ-1 на соответствие поверочным данным, являющейся ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ перед ка-ждым отопительным сезоном или после поверки согласно п.73 Постановления Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 "О коммерческом учете тепловой энер-гии" (далее: - Правила 1034) (приложений к АКТУ № 456/2014 ЮЗПР от 01.01.2014 года НЕ ИМЕЕТСЯ – подтверждаю данный факт как Председатель правления ТСЖ «Шанс» в спорный период, который получил данный Акт от сле-саря-сантехника ТСЖ «Шанс», оформлявшего документы на подключение тепло-снабжения на очередной отопительный сезон). Все АКТЫ ЮЗПР за весь период с 2014 г. по сегодняшний день – ФОРМАЛЬНЫЕ, выписанные без соблюдения обя-зательной проверки ПУ ТЭ и ТН согласно п.73 Правил 1034. Как известно, в дан-ное время РСО лоббируют в Минстрое РФ введение изменений в Правила 1034, отменяющие проверку приборов учёта перед отопительным сезоном по причинам «оптимизации расходов на содержание технических специалистов»… • В Акте № 459/2014 ЮЗПР от 01.09.2014 имеются «подчистки», вероятно, вызван-ные большим расхождением в показаниях расхода ТН за период с 06.2014 г. по 08.2014 г. между показаниями расходомера ТН УРЖ2КМ и «вычислителя» СТУ-1-2. Причина – «неправильная» корректировка уровня «0» на постоянную (+)0,61м3/час, из-за чего «вычислитель» каждый час суток добавлял к показаниям расходомера ТН УРЖ2КМ ещё (+)0,61м3/час, без учёта сбоя «0» отметки самого прибора УРЖ2КМ на (+)0,2-0,4м3/час – т.е. каждый час работы прибора к РЕАЛЬ-НЫМ ОБЪЕМАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ теплоносителя (горячей воды) прибавлялся ВИРТУАЛЬНЫЙ/ФИКТИВНЫЙ ОБЪЕМ, приписываемый ОДПУ потребителям и равный (0,2-04)+0,61 = 0,81-1,01 (м3/час). Средняя постоянная превышения «0» составляет (0,81-1,01)/2 = 0,91(м3/час) – каждый час к реальному объему потреб-ления коммунального ресурса (горячей воды) добавлялся 0,91 куб. метров «при-писки», вызванной введением некорректных параметров настройки в приборы учёта. Вышеизложенное, основанное на цифровых показаниях приборов в представ-ленных документах, даёт основания полагать, что работники РСО ЗАВЕДОМО ЗНАЛИ (включая начальника отдела сбыта Авдонину А.Н., подписывавшую все сче-та-фактуры по оплате услуг) либо должны были УЗНАТЬ за 3 месяца подачи дан-ных, что показания ОДПУ ТЭ и ТН дома №2 по б-ру А.Миттова некоррект-ны/неправильны и с большим завышением объема реального потребления, но… - решили не сообщать об этом руководству ТСЖ «Шанс», где происходила скандаль-ная смена руководства ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ТСЖ (новое Правление стало руково-дить после 20.08.2014 г., при этом лишенные полномочий ОС «по утрате доверия» материально ответственные должностные лица ДЕЛА не только не сдали до на-стоящего времени, но и УНИЧТОЖИЛИ и ПОХИТИЛИ ВСЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, включая электронную базу данных по бухгалтерии, делопроизводству, начислению квартплаты за все предыдущие годы, техническую документацию на МКД, приборы учёта и пр.), что также помешало своевременному урегулированию данной ситуации с приборами учета коммунальных ресурсов. Все просьбы нового Правления ТСЖ «Шанс» по проверке точности показаний ОДПУ ТЭ и ТН за весь период ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЫ с РСО – с октября 2014 г. по настоящее время, – были проигнорированы РСО под формальным предлогом проведения проверки «после окончания отопительного сезона»… 2. Доказанные факты по показаниям приборов учета УРЖ2КМ и СТУ-1: • С июня 2014 г. по май 2015 г. показания приборов были некорректны для ком-мерческого учёта по следующим причинам: 1) - сбоя программы УРЖ2КМ на «константу»/постоянную в уровне «нулевой» от-метки (6-10% вместо 4% «максимум» или 0,2-0,4 м3/ч), возможная причина – тех-ническая безграмотность бывшего руководства ТСЖ, при произ¬водстве ремонтно-сварочных работ по смене труб ГВС; 2) - введения постоянной составляющей (+)0,61 м3/ч при смещении «0» тепло-счетчика и «вычислителя» СТУ-1 по по¬даче (каналы 1,3), причина – манипуляции работников РСО, имевших монопольный/односторонний па¬роль доступа к на-стройке приборов. По техническим характеристикам при¬боры могут обеспечить точность показаний до ±0,5% по объемам. • Работники и специалисты РСО ещё в июле, августе 2014 года заведомо знали о некорректных показаниях приборов по Актам снятия показаний для расчетов по ГВС - в пользу, выгоду РСО, - т.к. показания приборов по объемам ГВС увеличи-лись почти в 2 раза, суммы в счетах/фактурах по оплате «услуг» в 2-2,5 раза! Знали заведомо – т.к. сами внесли «коррективы» в настройку прибора СТУ-1! До 06.2014 года дом по приборам учёта расходовал 24-28 м3 горячей воды в сутки, но вдруг, после планового перерыва РСО в оказании услуги, ни с того ни с сего начал расходовать по 48-55 м3 горячей воды в сутки!
Спрашивается, что сделали, какие меры предприняли при этом «технически грамотные специалисты» РСО для ис¬правления положения как «социально ответст-венные предприниматели»? – НИКАКИХ мер не только не было предпринято, но на-оборот, они, как всякие предприниматели, ищущие только свою выгоду/прибыль, в чьих действиях имеются все квалификационные признаки со¬ставов преступления по ст.159. ч3-4, ст.162 УК РФ (присвоение чужого имуще¬ства путем введения в заблуж-дение, обмана, злоупотребления доверием) пользо¬вались моментом и технической безграмотностью руководства ТСЖ, выставляя чудовищ¬ные счета за «воздух», за несуществующие/фиктивные объемы неоказанных ус¬луг. Чувствуя полную безнака-занность и покровительство коррумпированных чиновни¬ков во власти, они умыш-ленно шли на преступные действия, нарушая права со¬тен и тысяч потребителей (ЮЗПР, ЦТП-8). Они умышленно нарушили и продолжают существенно нарушать все обяза¬тельные пункты Постановления Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии", Правила 354, Правила 124 «об обяза-тельных пунктах договоров», Закон РФ «О защите прав потребителей». • Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии" – нарушили п.5.1.5 Правил учета ТЭиТН, выписав/выдав АКТ допуска в экспл. ПУ без исполнения ежегодной обязат. проверки заво-дских/поверочных пара¬метров приборов. При исполнении Правил 1034 все их мани-пуляции с корректи¬ровкой параметров приборов и технические программные сбои стали бы яв¬ными и им пришлось бы рекомендовать сделать внеочередную поверку при¬боров (если они, работники РСО, были бы порядочными предпринимателями); РСО, имея все копии технических документов на ОДПУ дома №2 (новому правлению ТСЖ дела лишенная полномочий председатель правления не сдала, до-кументы не передала, всю информационную базу за предыдущие годы умышленно уничтожила), на жалобы нового правления ТСЖ на не¬правильность показаний при-боров, сомнений в показаниях, желании сделать поверку приборов... – рекомендова-ли подождать до окончания отопитель¬ного сезона. При всех этих очевидных фактах, основывающихся на фантастически нере¬альных показаниях приборов, и, главное, основанных на зафиксированных в Актах совместных комиссий и поверочной организации-изготовителя приборов показаниях при¬боров, превышающих реальные средние месячные объемы потребления почти в 2 раза при постоянных состав¬ляющих выше реальной «0» отметки на (0,2-0,4)+0,61=(0,81-1,01) м3/ч по ГВС и 0,61 м3/ч по отопле¬нию, позиция представите-лей РСО в суде вне всякой логики и здравого смысла, моральных норм в обществе, тем более элементарных законов физики, т.е. ПРИРОДЫ: - то они в первом отзыве утверждают, что показания приборов находятся в пре-делах погрешностей, что приборы приняты и допущены в эксплуатацию Актом №.409/2013, 459/2014 ЮЗПР, (но при Акте допуска в эксплуатацию ЮЗПР нет обя-зат. Приложения с данными проверки параметров приборов на соответствие заво-дским или по¬верочным, что доказывает формальность составления данного доку-мента без соблюдения Правил 1034) – их показания противоречат данным состав-ленного совместной с РСО комиссией Акта от 26.03.2014 г. (техническими специали-стами РСО проведен экспериментальный замер реальных параметров датчиков при стоячей воде – с закрытием задвижек). Постоянная составляющая выше «0» тепло-счетчика и «вычислителя» СТУ-1 при этом составила 0,61 м3/час; - утверждают, что РСО круглосуточно поддерживает гидравлические пара¬метры, что перепад давления соответствует договорным, но все совместные акты, цифро-вые данные замеров параметров ресурса Акта выездного совещания (межведомст-венной комиссии) от 03.09.2015 г., представленные ими до¬кументы с данными пара-метров по давлению на ЦТП-8 свидетельствуют об об¬ратном – о том факте, что не было ни 1 (одного) дня, когда бы параметры по давлению в системе ЦГВС соответ-ствовали бы договорным (Акт от 03.09.2015 г. выездного совещания, Рподачи=6,9 атм., Робратки=4,8атм.). Даже очень постаравшись, они «поте¬ряли» 1,9 кгс/см2 в КА-ЧЕСТВЕ РЕСУРСА по ДОГОВОРНОМУ перепаду давления, что очень существенно для системы ЦГВС с принудительной циркуляцией теплоносителя. Это является не-исполнением до¬говорных обязательств перед потребителями всех МКД, подключен-ных к ЦТП-8 (статьи 401, 409, 410 ГК РФ) - утверждают, что для открытой системы ЦГВС достаточно ΔР=0,2 атм. при круг-лосуточном водоразборе, что совершенно правильно, - для водоразбора вообще (чтобы из кранов текла вода), как и в тупиковой/однотрубной системе холодного во-доснабжения, достаточно и давления в подающем трубопроводе. Но система ЦГВС тем и отличается от тупиковой системы, что в кранах потребителей постоянно долж-на быть горячая вода. Это обеспечивается только принудительной циркуляци-ей/движением воды в системе с помощью насосов. Во время малого водоразбора или ночного от¬сутствия водоразбора малого значения перепада давления совер-шенно не¬достаточно для принудительной циркуляции (движения) воды во всей сис-теме ГВС многоэтажного, многоподъездного дома, чтобы в системе посто¬янно была горячая вода – это Закон Природы(физики).
Про «НОЧНОЙ, КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ВОДОРАЗБОР»: Жилой дом – не круглосуточное производство, поэтому не может быть и речи о круглосуточном водоразборе. Поэтому для обеспечения движения воды в системе ГВС во время малого водоразбора, недостаточного для смены воды (объем в/р меньше объема заполнения системы) в системе, необходима принудительная цир-куляция/движение ГВ в системе, чтобы в стояках ГВС постоянно присутствовала ГВ с температурой не менее 55-60 градусов. При перепаде давления в 0,1-0,2 атм. цир-куляция воды происходит только по «малому кругу – в ближайшем к врезке стояку. • В ночное время в нашем доме никто не моется, т.к. это невозможно из-за от-сутствия горячей воды в системе – слишком много воды надо сли¬вать в канализа-цию из-за отсутствия перепада давления, необходимого для циркуляции воды во всей системе ГВС дома в отсутствие водоразбора – что объясняет цик¬ли-ческий график потребления ГВ. ЦГВС является системой с прину¬дительной циркуляции во-ды, т.е. горячая вода должна циркулировать по стоякам круглосуточно или, хотя бы перед началом утреннего и вечернего максимального водоразбора и в дневные часы, чтобы не сливать кубометры остывшей за ночь или после ухода жильцов на работу го¬рячей воды. Чтобы в системе ГВС постоянно присутствовала ГВ необходимо, чтобы вода в системе циркулировала – поэтому система ЦГВС называется открытой системой ГВС с принудительной циркуляцией, как и закрытая система отопления. Именно из-за отсутствия достаточного перепада давления на входе и выходе системы ГВС, ко-торый должен обеспечивать РСО на врезках многоэтажных, многоквартирных домов, многие УК по бесконечным жалобам потребителей вынужденно установили мощные циркуляционные насосы на обратном трубо¬проводе для своих домов, решив вопрос по устранению существенного недостатка то¬вара/услуги за счёт самих же потреби-телей – т.е. потребители понесли допол¬нительные материальные расходы по устра-нению существенного недостатка услуги РСО. (Ст. 18 ЗоЗПП). В то же время свои-ми насосами они усугубили/ухудшили положение с гидравлическими парамет-рами ГВС в домах без насосов на врезке. «ЗАДВИЖКИ, ПРОТЕЧКИ, НОЧНОЙ ВОДОРАЗБОР» исключается: • Проверяются постоянно не только слесарем-сантехником ТСЖ, но и проводят-ся обяза¬тельные ежегодные проверки состояния инж. коммуникаций инспекто-рами РСО перед каждым отопительным сезоном, после промывок систем, пе-ред опрессов¬кой коммуникаций под высоким давлением и др. • Соотношение объемов потребления ХВ и ГВ при нормальной циркуляции воды в ЦГВС (ΔР=0.5-1 кгс/см2,Т≥60-75ºС) по статистике составляет 1:3, в отсутствие цир¬куляции в ночное время и в отсутствие достаточного объема водоразбора в дневное время при малом перепаде давления на врезке в дом, недостаточной для обеспече-ния ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ воды в системе ГВС (ΔР=0,0-0,4 кгс/см2) – соотношение составляет 1:2. В данном случае соотношение объемов ХВ и ГВ со¬ставляет 1:1 (!!!), чего не может быть в действительности и по логике, и по здравому смыслу!
Просим все стороны уважаемого суда прекратить откровенную демонстрацию невежества в освоении элементарных знаний курса общеобразовательной школы и отсутствия здравого ума/рассудка/смысла в «аргументации» доводов, уважительно относиться к естественным правам потребителей получать качественную услугу за свои деньги.
Таким образом, более 600 потребителям дома №2 по бульвару А.Миттова г. Чебоксары РСО (договорной стороной) оказана/оказывается услуга с существенны-ми недостатками, которые нельзя устранить собственными силами или это требует затраты значительных материальных расходов (установки циркуляционных насосов на врезках систем ГВС МКД):
ВОПРОСЫ для РСО: 1. Если вы утверждаете, что являетесь компетентными специалистами в области коммуналь-ных технологий, почему не заметили с июня по октябрь 2014 года, что показания приборов учёта яв-но завышены/некорректны (при имеющихся доказательствах исправности и годности к эксплуатации приборов)? Вы не смогли понять за 4 месяца – в чём причина? 2. ООО «Коммунальные ресурсы» были поставлены в известность, что в ТСЖ «Шанс» в конце августа 2014 года сменилось руково¬дство и что лишенная полномочий бывший председатель правле¬ния Михайлова О.В. отказалась сдать дела, т.е. не сдала ничего – техдокументация на приборы была найдена в архивных докумен¬тах только в марте 2015 г. 3. ПОЧЕМУ, учитывая всю эту отрицательную информацию, вы не провели проверку ПУ пе-ред отопительным сезоном, а ограничи¬лись формальным АКТОМ допуска от 01.09.2014 г, нарушив обязательный п. 73 Правил 1034? 4. Каковы расчетные параметры коммунального ресурса на теплоисточнике, как они соблю-даются? 5. Какова себестоимость 1 Гкал тепловой энергии, вырабатываемой ко¬тельной РСО? По какой цене продаётся покупателям 1 Гкал ТЭ? Какова доля в стоимости 1Гкал ТЭ услуги по доставке ус¬луги/ресурсов до потребителя? 6. Почему ПУ не были проверены в октябре, когда пошли десятки жа¬лоб на качество услуги ГВС и были предъявлены претензии, притом, что все копии техдокументации для проверок ПУ на пригод¬ность для коммерч. учета у вас были? 7. Почему не были проверены ПУ в ноябре, декабре 2014 г. после «об¬следова-ния» системы ГВС вашими инженерно-техническими специалистами по последующим претензиям, в которых бы-ли вы¬ражены и сомнения по показаниям ПУ и по обеспечению договор¬ных условий по перепаду давления на врезке в дом для принуди¬тельной циркуляции ТН в системе ГВС дома? 8. Почему в марте 2015 г., после экспериментального определения константы/по¬стоянной смещения уровня «НУЛЯ» вычислителя ТЭ СТУ-1 не были исполнены требования потребителей на перерасчет по объемам услуг в соответствии со статьями ЗоЗПП и Правил предоставления коммун. услуг №354? 9. Руководители РСО знают, во скольких многоквартирных, много¬этажных домах, подклю-ченных к ЦГВС от ЦТП-8 самовольно или с разрешения РСО установлены мощные насосы прину-дительной циркуля¬ции в системах ГВС дома? 10. Как их работа (цирк.насосов на врезках МКД) влияет на параметры в системе трубопрово-дов ЦГВС? 11. Че6м вызвано и что послужило основанием для предложения установки цир¬куляционного насоса (на 2-х ветках) инженерно-техническими специалистами ООО «Коммунальные технологии» в ноябре-де¬кабре 2014 года? 12. Как рассчитываются параметры по перепаду давления между по¬дающим и обратным (цир-куляционным) трубопроводом в систе¬мах ГВС многоэтажных, многоквартирных домов? Могут ли быть «нормативы» по гидравлическим параметрам вне зависимости от технических характеристик объекта (этажность, разветвленность системы, место подключения и др.). 13. Чем отличается «закрытая» система от «открытой» и когда, при ка¬ких условиях «открытая» система становится «условно закрытой» систе¬мой? Почему никто не сомневается в безусловности требований обеспечения перепада давления в «закр. сист.», но отрицают, вопреки физическим зако-нам, те же требования к «условно закр. сист.»? 14. Для чего необходимо обеспечивать перепад давления на входе и вы¬ходе закрытой, откры-той системы отопления, ЦГВС? 15. Работники РСО знают, какая схема ГВС применяется в доме №2 по б-ру А.Миттова? Работ-ники РСО компетентны в том, что применяемая в этом доме схема ГВС имеет низкие эксплуатаци-онные показатели в силу конструктивных особенностей и особенно требовательна к обеспечению расчетных показателей по давлению на врезке в систему МКД?
Наибольшее распространение получила двухтрубная схема горячего водоснабжения, в которой циркуляция по стоякам и магистралям осуществляется с помощью насоса, забираю-щего воду из обратной магистрали и подающего ее в водонагреватель. (Рис.1) Для снижения металлоемкости используют схему горячего водоснабжения, в которой несколько подающих стояков объединяются перемычкой с одним циркуляционным стоя¬ком. Такое решение схемы горячего водоснабжения чаще всего используется для обще¬ственных зданий, где не предусматривается установка полотенцесушителей. (Рис.2) Эта схема отличается низкими эксплуатационными показателями, так как верхняя пере¬мычка выполняется из труб того же диаметра, что и подающие стояки, сопротивление ее превышает сопротивление магистралей, поэтому вода движется только в стояках, близ¬ких к циркуляционному.
Рис.1. Рис.2.
16. Каким образом в течение оспариваемого периода ежемесячно показания ОДПУ могут пре-вышать сумму показаний ИПУ более чем на 600-700 куб. метров ГВ и как их распределить на ОДН по 260 кв., при том, что после поверки ОДПУ вышли на реальный уровень потребления в 2 раза ни-же, как до оспариваемого периода (июнь 2013-май 2014 г. и с небольшими объемами на ОДН, пере-крываемую за счет потребителей, не подающих показания и которым расчет потребления выставля-ется по нормативам? Это тоже у Вас не вызывает сомнения в показаниях ОДПУ? Потребители коммунальных услуг, а их более 600 человек, надеются на ком-петентность суда и принятие законно справедливого решения не только в плане со-блюдения юридических законов, но и законов «физики», что в переводе с греческого означает «природа», т.е. законов Природы. Просим суд удовлетворить законные исковые требования более 600 потреби-телей об их праве оплаты только фактического объема потребленных качественных услуг, - обманутых РСО различными методами и способами, - согласно Закону РФ «О Защите прав потребителей» и Правилам оказания коммунальных услуг в полном объеме и отказать безответственной к исполнению договорных обязательств РСО в желании реализовать некачественную и виртуальную услугу/товар за реальные де-нежные средства путем прямого обмана и мошеннических действий с настройками приборов учёта ТЭ и ТН, злоупотребляя доверием граждан.
|