Ситуация такая: с начала мая, как отключили отопление, у нас из горячего крана идёт тёплая водичка. Такая, что разбавлять её не требуется. Посему крутится почти один только счётчик горячей воды. Естессно, платить за это по полному тарифу неохота. Звонила председателю ТСЖ, да толку мало: через день вода опять остыла. Как грамотно поступить в таком случае?
--------------------
Меня забавляют грязные шуточки, если они смешны. (с)
julijanek, действующими правилами вроде как предусмотрено только актирование, т.е. вызывать представителей ТСЖ, мерить температуру, составлять акт, потом на основании его и делается перерасчет Правда сам с таким не сталкивался
Есть интересный вариант в случае если ГВС запитана, к примеру, с обратки и в доме есть теплосчетчик
Можно затребовать показания теплосчетчика за последнее время (в нем есть ежесуточный архив). И если температура обратки меньше положенной для ГВС, то письменно требовать перерасчет согласно 307 постановлению
Требования к качеству коммунальных услуг 5. Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора: не менее 60°С - для открытых систем централизованного теплоснабжения; не менее 50°С - для закрытых систем централизованного теплоснабжения; не более 75°С - для любых систем теплоснабжения
Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5°С; в дневное время (с 6.00 до 23.00 часов) не более чем на 3°С
Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества за каждые 3°С снижения температуры свыше допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1 процента за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности нарушения; при снижении температуры горячей воды ниже 40°С оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду
вроде где-то видел информацию о сертифицированных счетчиках на горячую воду, которые не ведут учет если t воды ниже установленных стандартов З.Ы. Самому интересно стало, неужеле показалось.
Вот счетчик который имеет сертификауию необходимую и который считает горячую воду только если она температурой 40 градусов или выше как прописано в правилах. Производитель ЗАО ИВК Саяны или как там Вот ссылка По ней скачиваем буклет и там прописано какое исполнение счетчика считает воду начиная с температуры 40 градусов.
И вообще - регулярно темы похожие вижу. Давайте, пожалуйста вернемся к обсуждению имеющихся, а не будем новую открывать. Т.к. абсолютно никакой новой информации тут не успели дать то тему данную я прикрою.
Сообщение отредактировал Advik - May 10 2011, 11:48