При проектировании нового жилого дома с расчётом на газовое отопление очень не хочется делать отдельное помещение для котельной. Вот, к примеру, есть такие штуки, как наружные газовые котлы. Они размещаются в шкафах под открытым небом, рассчитаны в том числе на работу при зимних морозах. А реклама производителей построена на том, что, дескать, они не требуют отдельной разрешительной документации. Так ли это? Согласует ли горгаз применение такого котла?
А если всё-таки котельная необходима, то каковы обязательные требования по площади, например? В СНиПах не нашёл, видимо, практики недостаточно... Есть же много вроде бы не запрещённых вариантов, но это не очевидно: - поставить котёл на кухне (только объединённую кухню-гостиную придётся обозвать именно кухней, и не факт, что это прокатит); - поставить котёл в холле/коридоре (а что такого? Нежилое же помещение!) - Что ещё?
А ещё требуют ставить окна с форточкой (при этом необходимо применять специальную фурнитуру, которая при взрыве газа внутри обеспечивает моментально выпадение окна). Но почти никто, разумеется, даже не слыхал о таких форточках
Смотрел это всё, когда искал ответ на другой, вроде бы простой вопрос - о допустимом расстоянии между жилыми домами. Это тоже весьма серьёзный вопрос на самом деле. По этому пункту на участке ИЖС в 3 сотки вообще невозможно дом построить - выдержи-ка расстояние в 15 м до соседнего дома!
Это 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В нём есть (т.е. была) аналогичная предыдущему документу таблица расстояний (таблица 11), которая утратила силу, и отдельным постановлением рекомендовано руководствоваться СНиП 2.07.01-89* (которые тоже утратили силу). Но если б даже не утратили, то в указанных СНиП имеет место циклическая ссылка на 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
А это вообще не о том: "4. Требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий"...
Про исходный вопрос о правилах устройства котельной в ИЖС в указанных документах ничего не нашёл. На форумах также нет адекватной информации, все сходятся на том, что решает местный горгаз...
Сообщение отредактировал Наблюдатель - Jul 31 2022, 13:13
На сколько я помню, раньше требования по котельным для частных домов было в СП "Дома жилые одноквартирные". Минимальный объем помещение 15 кубов, площадь легко сбрасываемого остекления 0,03 от объема помещения. Но сейчас там я ничего не нашел. Прошерстил несколько нормативов и нашел только СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления. п. 5.55.5 При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя или отопительного котла с закрытой камерой сгорания объем кухни следует принимать согласно 5.1. При установке в кухне газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и отопительного котла с открытой камерой сгорания (одноконтурного или двухконтурного) объем кухни должен быть на 6 м3 больше объема, предусмотренного в 5.1. При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м3 при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания).
5.1 Установку бытовых газовых плит, отдельно стоящих или встроенных в кухонную мебель (далее — газовые плиты), в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь, кухонь-столовых, коридоров высотой не менее 2,2 м, имеющих вытяжной вентиляционный канал, окно с форточкой или другим устройством, предусмотренным в окне для проветривания. Для притока воздуха в кухню в нижней части двери следует предусмотреть зазор между полом и дверью. Площадь зазора принимают по расчету, но не менее 0,02 м2. При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее: 8 — для газовой плиты с двумя горелками; 12 — для газовой плиты стремя горелками; 15 — для газовой плиты с четырьмя горелками. Газовая плита должна быть оборудована системой «газ-контроль», прекращающей подачу газа на горелку при погасании пламени. Между газовым краном и шлангом следует установить диэлектрическую вставку, удовлетворяющую требованиям по прерыванию тока и прохождению полного потока газа. Газовые плиты должны соответствовать ГОСТ 33998.
По поводу размещения в котельной. Мое мнение, что лучше уж сделать отдельно котельную и разместить удобно всю разводку, т.к. на дом уж слишком много разных систем используют. Можно дополнительно там постирочную организовать. Также будет меньше шума от котла.
Легкосбрасываемые конструкции на память - это просто листовое стекло, чтобы его легко выбила взрывная волна. Люди ставят стеклопакеты, чтобы тепло меньше терять, вот и газовщики требуют видимо хитрые фрамуги. СП 89.13330 Котельные установки п. 7.10 При устройстве остекления, предусматриваемого в качестве легкосбрасываемых конструкций, площадь и толщина отдельных листов стекла (в оконном переплете) определяются по СП 56.13330. 5.105.10. В помещениях категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности следует предусматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции. В качестве легкосбрасываемых конструкций следует, как правило, использовать одинарное остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий с кровлей из стальных, алюминиевых, хризолитцементных и битумных волнистых листов, из гибкой черепицы, металлочерепицы, хризолитцементных и сланцевых плиток и эффективного негорючего утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения категории А и не менее 0,03 м2 - помещения категории Б. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 18.08.2016 N 575/пр) Примечания. 1. Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м2 . Армированное стекло, стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся.
По поводу наружных газовых котлов не в курсе.
Сообщение отредактировал Karasev_Andrew - Jul 31 2022, 15:54
Тут такое дело, как я понял. В связи с применением новых материалов пошли лесом многие классификаторы, поэтому ряд СП благоразумно отменили, и до разработки новых нормативов образовался некий правовой вакуум, который контролирующие организации используют для трактовки не в пользу застройщика...
Родственник два года назад подключил газ - отдельного помещения для котельной в доме не было поэтому газовый котел разместил на кухне. Пластиковые окна остались без изменений.
Кстати, кто-то из форумчан 1-2 года назад создавал тему про свой новый дом. Вроде бы у него тоже не было котельной. Если интересно, поищите тему в ветке про ремонт и спросите у него подробности.