Установка дополнительного , электрического ввода

Scrawn
post Feb 15 2008, 20:33 
Отправлено #1


Серый кардинал

Сообщений: 7 764
Из: сумрака СЗР



В общем такая ситуация.
1. Для стиралки и душ.кабинки проложен в ГКЛ потолке отдельный кабель ВВГ, поставлено дополнительное УЗО (в щитке) и смонтированы розетки для помещений повышенной влажности в ванной.
2. Для кухонного оборудования проложен отдельно дополнительно для двух розеток на кухне кабель ВВГ (для эл.духовки, микроволновки, чайника). Поставлен дополнительно для этого ввода автомат на 25А.

Проводка прокладывалаь согласно требовоний ПУЭ и СНиПов, все переходы сквозь стены проходят в футляре из толстостенной водогазопроводной труб Ду20. В местах, где проводка проложена в незаштукатуренных шробах - она проложена в пластиковых коробах

В общем осталось только подключиться параллейно действующим автоматам после счетчика на квартиру.

Теперь интересующие вопросы:
1. Делаю подключение под напряжением своими силами (допуск и знания соответствующего уровня по электрике имеются). Чем грозит, кроме того что случайно можно задеть что ненужно и коротнуть, или шибанет током?

2. Обращаюсь официальным заявлением в ЖЭУ и там они частично от лени отказывают в подключении, так как нет проекта. А так ли и нужен проект? А если нужен, то с кем его согласовывать? Ведь изменяется (дополняется) только внутриквартирная проводка и дополнительный мощьностей не требут (розетки без приборов потребления), так как в противном случае пришлось бы мучаться с удленителями. Я только повышаю надежность существующей электрической системы квартиры.

Прошу совета у знатоков, заранее спасибо.

--------------------
Физическая сила и власть - ничто по сравнению с могуществом, умом и волей...
Автоновости
Profile CardPM
  0/0  
LittleWing
post Feb 15 2008, 20:46 
Отправлено #2


Активный

Сообщений: 6 204



Цитата(Scrawn @ Feb 15 2008, 20:33)
В общем такая ситуация.
1. Для стиралки и душ.кабинки проложен в ГКЛ потолке отдельный кабель ВВГ, поставлено дополнительное УЗО (в щитке) и смонтированы розетки для помещений повышенной влажности в ванной.

УЗО поставлено за автоматом? Или как? Не ясна последовательность соединений. Собственно, и для этого тоже нужен проект.

Цитата(Scrawn @ Feb 15 2008, 20:33)
2. Для кухонного оборудования проложен отдельно дополнительно для двух розеток на кухне кабель ВВГ (для эл.духовки, микроволновки, чайника). Поставлен дополнительно для этого ввода автомат на 25А.

сечение провода ВВГ? Куда подключен? А если у вас вводной автомат на 16А? Вы его нагрузили сверх меры, и имеете все шансы получить частое срабатывание вводного автомат по факту перегрузки, что в дальнейшем может привести к его полному отказу. Менять номинал вводного автомата без полной замены проводки в квартире - большой риск получить возгорание проводов.

Цитата(Scrawn @ Feb 15 2008, 20:33)
Проводка прокладывалаь согласно требовоний ПУЭ и СНиПов, все переходы сквозь стены проходят в футляре из толстостенной водогазопроводной труб Ду20. В местах, где проводка проложена в незаштукатуренных шробах - она проложена в пластиковых коробах

это еще не все требования ПУЭ. Есть еще такие требования, как расчет сечения провода и селективность коммутационной аппаратуры.

Цитата(Scrawn @ Feb 15 2008, 20:33)
В общем осталось только подключиться параллейно действующим автоматам после счетчика на квартиру.

схему приведите хотя бы, а то непонятно, то ли вы под один зажим автомата все подключать собрались, то ли еще что.

Цитата(Scrawn @ Feb 15 2008, 20:33)
Теперь интересующие вопросы:
1. Делаю подключение под напряжением своими силами (допуск и знания соответствующего уровня по электрике имеются). Чем грозит, кроме того что случайно можно задеть что ненужно и коротнуть, или шибанет током?

схема нужна. Вообще, если у вас есть соответствующая группа допуска по электробезопасности, и знаниия, то это риторический вопрос.

Цитата(Scrawn @ Feb 15 2008, 20:33)
2. Обращаюсь официальным заявлением в ЖЭУ и там они частично от лени отказывают в подключении, так как нет проекта. А так ли и нужен проект? А если нужен, то с кем его согласовывать? Ведь изменяется (дополняется) только внутриквартирная проводка и дополнительный мощьностей не требут (розетки без приборов потребления), так как в противном случае пришлось бы мучаться с удленителями. Я только повышаю надежность существующей электрической системы квартиры.

Прошу совета у знатоков, заранее спасибо.

ЖЭУ можно понять - никто не знает, что там у вас после автоматов, и ответственность за это они брать не хотят. Для этого и нужен проект.

Надежность... сомнительно что-то. Как я понял, вы точно также будете сидеть на одном фидере (иначе вам придется выйти за счетчик), так что о повышении надежности речи не идет.

Вообще, такие упражнения делаются на свой страх и риск, тем более без проекта. Приведите схему, чтобы разговор был более предметным.

--------------------
— Собираетесь стройными рядами и начинаете истошно орать дурацкие гимны, и надрываетесь от энтузиазма. Помнишь?
— Энтузиазм у нас в крови!
— Энтузиазм вам вбивают в ваши тупые головы. (с) АБС
Profile CardPM
  0/0  
Scrawn
post Feb 15 2008, 21:53 
Отправлено #3


Серый кардинал

Сообщений: 7 764
Из: сумрака СЗР



А вот схемку накидал
Присоединённое изображение

АД25 в принципе можно и после существующего УЗО (40А) подцепить, это даже лучше.

Новое УЗО на 16А (для ванны).

Сообщение отредактировал Scrawn - Feb 15 2008, 22:03

--------------------
Физическая сила и власть - ничто по сравнению с могуществом, умом и волей...
Автоновости
Profile CardPM
  0/0  
LittleWing
post Feb 15 2008, 22:13 
Отправлено #4


Активный

Сообщений: 6 204



Цитата(Scrawn @ Feb 15 2008, 21:53)
А вот схемку накидал
АД25 в принципе можно и после существующего УЗО (40А) подцепить, это даже лучше.

Новое УЗО на 16А (для ванны).

в принципе, нормально. Если есть возможность подключиться к выходным клеммам счетчика. Только учтите, что суммарный возможный ток нагрузки получается равным 40+25+16=81А. Счетчик может уйти из класса точности.
Подключить новый автомат за существующее УЗО - тоже мысль. Зависит от планируемой нагрузки. И еще - новый автомат обязательно на 25А? Безопаснее будет на 16.

Сложностей с монтажом не вижу. Если только посоветовать сначала монтировать нулевой защитный провод (землю), потом нулевой рабочий (ноль), потом фазный. Естественно, при выключенных автоматах. А УЗО на стиралку, скорее всего, придется загрублять.

Сообщение отредактировал LittleWing - Feb 15 2008, 22:17

--------------------
— Собираетесь стройными рядами и начинаете истошно орать дурацкие гимны, и надрываетесь от энтузиазма. Помнишь?
— Энтузиазм у нас в крови!
— Энтузиазм вам вбивают в ваши тупые головы. (с) АБС
Profile CardPM
  0/0  
Scrawn
post Feb 15 2008, 22:35 
Отправлено #5


Серый кардинал

Сообщений: 7 764
Из: сумрака СЗР



Технической сложности я тоже не вижу, могу подцепить сам хоть завтра днем.
Вопрос правочности такого подключения и возможных последствий.
Вот поэтому хотелось бы, чтобы это было сделано силами ЖЭУ, а они не хотят этим заниматься без проекта.

Сообщение отредактировал Дядя Саша - Feb 16 2008, 08:39

--------------------
Физическая сила и власть - ничто по сравнению с могуществом, умом и волей...
Автоновости
Profile CardPM
  0/0  
LittleWing
post Feb 15 2008, 22:39 
Отправлено #6


Активный

Сообщений: 6 204



Цитата(Scrawn @ Feb 15 2008, 22:35)
Технической сложности я тоже не вижу, могу подцепить сам хоть завтра днем.
Вопрос правмощности такого подключения и возможных последствий после.
Вот поэтому хотелось бы, чтобы это было сделоно силами ЖЭУ, а они не хотят этим заниматься без проекта.

а договор с ЧЭСК на энергоснабжение есть? Или с Комм-Тех? Там есть граница раздела балансовой принадлежности. А так, электрики смотрят только на счетчик, остальное их волнует мало.

--------------------
— Собираетесь стройными рядами и начинаете истошно орать дурацкие гимны, и надрываетесь от энтузиазма. Помнишь?
— Энтузиазм у нас в крови!
— Энтузиазм вам вбивают в ваши тупые головы. (с) АБС
Profile CardPM
  0/0  
Другой Гость
post Feb 16 2008, 00:31 
Отправлено #7


Активный

Сообщений: 2 366



Новое УЗО - это диф. автомат или просто УЗО? Линию нельзя оставлять без максимально-токовой защиты.
Счётчик на вводе рассчитан на 10-40 А, на вводе скорее пакетник, а не автомат.
Аккуранее при эксплуатации, счётчик может сгореть.
Profile CardPM
  0/0  
LittleWing
post Feb 16 2008, 11:43 
Отправлено #8


Активный

Сообщений: 6 204



Цитата(Другой Гость @ Feb 16 2008, 00:31)
Новое УЗО - это диф. автомат или просто УЗО? Линию нельзя оставлять  без максимально-токовой защиты.

кстати, да.

--------------------
— Собираетесь стройными рядами и начинаете истошно орать дурацкие гимны, и надрываетесь от энтузиазма. Помнишь?
— Энтузиазм у нас в крови!
— Энтузиазм вам вбивают в ваши тупые головы. (с) АБС
Profile CardPM
  0/0  
Scrawn
post Feb 16 2008, 15:19 
Отправлено #9


Серый кардинал

Сообщений: 7 764
Из: сумрака СЗР



Заглянул в щиток, чтобы уточнить пару моментов и решил сам подключить дополнения после уже установленного УЗО 40А (отключив его на время монтажа - безопасней будет), так как существующий УЗО должен осилить нагрузку, так как мои дополнения только перераспределяют нагрузку в внутриквартирных сетях.
А УЗО (16А, в сотав входит АД) и правда нельзя подключать паралельно УЗО (40А), так как счетчик электроенергии расчитан на токи только до 50А.
40 + 16 = 56 А > 50 А
Самое прикольное, что мой кабель ВВГ для кухни по сечению больше провода, который идет от счетчика и вообще равен сечению кабеля на подьезд. То есть при никакой нагрузке мой вод не оборвется (не сгорит), а сгорит в электрощитке, так как там тоньше.
Цитата(Другой Гость @ Feb 16 2008, 00:31)
Линию нельзя оставлять  без максимально-токовой защиты.
Полностью согласен, тоже была такая мысль.

Вобщем все подцепил сам после общего УЗО на 40 А и все работает как часы.

Модератор тему можешь закрыть.

--------------------
Физическая сила и власть - ничто по сравнению с могуществом, умом и волей...
Автоновости
Profile CardPM
  0/0  
olegel21
post Mar 2 2008, 21:43 
Отправлено #10


Активный

Сообщений: 3 300
Из: г. Чебоксары



Цитата(Scrawn @ Feb 16 2008, 15:19)
Самое прикольное, что мой кабель ВВГ для кухни по сечению больше провода, который идет от счетчика и вообще равен сечению кабеля на подьезд. То есть при никакой нагрузке мой вод не оборвется (не сгорит), а сгорит в электрощитке, так как там тоньше.

*

Ты хочешь сказать, что подъездный стояк выполнен проводом в 4 мм2? В хрущевках идет алюминь сечением в 10 мм2. А у тебя в 4? Странно... И зачем тащить такой кабель на кухню? Тяжело и не удобно... Лучше сделать 2 луча по 2,5 мм2. А еще лучше поставить щиток в квартире в прихожей, а счетчик оставить в подъезде. От счетчика до щитка пустить провод в 4мм2. Я сделал именно так, и все прекрасно работает.
Profile CardPM
  0/0  
Scrawn
post Mar 8 2008, 22:06 
Отправлено #11


Серый кардинал

Сообщений: 7 764
Из: сумрака СЗР



Цитата(olegel21 @ Mar 2 2008, 21:43)
Ты хочешь сказать, что подъездный стояк выполнен проводом в 4 мм2?

Нет, чуть побольше (но не намного) - это я тогда погорячился, что одинаковые.

Цитата(olegel21 @ Mar 2 2008, 21:43)
И зачем тащить такой кабель на кухню? Тяжело и не удобно... Лучше сделать 2 луча по 2,5 мм2.

Меня удобство монтажа не интересует, когда мне нужен запас мощьности (в нашем случае сечения провода). Лично протянул без проблем. Да он не так гибок, как кабель меньшего сечения, но на себе не привык экономить. Всегда подхожу вопросу основательно и с приличным запасом, так сказать чтобы служило на века, а не переделывать и добовлять миллион раз. Так сказать сделать один раз основательно и на совесть, чем тяп ляп и не на долго.
Так нагрузка по этой ветке не малая и чтобы исключить нагрев кабльной продукции выбрас соответствующее сечение. Этот ввод только для двух розеток на кухне (на случий выбивания автомата другая чать квартиры останеться не затронутой + кател на кухне). А на этих двух розетках будет висеть: встраемая электрическая духовка + один из холодильников + телевизор + электрочайник+ вытяжка+ микроволновка + комбайн. И когда все это будет работать одновременно (вероятность велика), то сечения 3х2,5 мм явно будет маловато; вот поэтому и проложил 3х4 мм и посадил на допавтомат 25А.
И еще и для ванны одельный ввод сделал для стиральной машины и душевой кабинки + усилок для антенного разветрителя запитал и посадил на дополнительное УЗО на 16А.

Вся проводка по квартире пролошена в штробах согласно требований и ее и не увидишь, так как все заштукатурено, только розетки торчат, где нужно.

Цитата(olegel21 @ Mar 2 2008, 21:43)
А еще лучше поставить щиток в квартире в прихожей, а счетчик оставить в подъезде.

А зачем, меня автоматы и в подьездном щитке устраивают. Ладно, если я всю проводку меняю, так я ее лишь совершенствую и оптимизирую по свои нужды, разгружая существующую медную разводку по квартире. А потому и проложил дополнительные вводы. А лишние 8-10 м кабеля мне погоды не делают. Да потом нужно штробить стену для установки щитка, да и сам щирок покупать и не красиво будет смотреться ящик или дверца у входа на уровне глаз. Так что я против такой идеи, когда решаемо другими путями.

--------------------
Физическая сила и власть - ничто по сравнению с могуществом, умом и волей...
Автоновости
Profile CardPM
  0/0  

ОтветитьTopic Options
1 чел. читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:
Быстрый ответ
Кнопки кодов
 Расширенный режим
 Нормальный режим
    Закрыть все тэги


Открытых тэгов: 
Введите сообщение
Смайлики
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
         
Показать все

Опции сообщения