После 20 лет отсутствия электричества на дачном участке в черте города (банально все алюминиевые провода "слямзили" и оставили 12 метровые железобетонные опоры с траверсами и изоляторами с пучками "соплей" бывшей электропередачи) новый председатель "нашёл" (своих знакомых) фирму , которая установила свои деревянные 8 метровые опоры с крюками в одном метре от бывших железобетонных столбов ( просто не демонтировали старые) , протянули силовой ( с полиэтиленовой изоляцией) кабель (!) - уже хорошо на первый раз , и объявило : - что каждый желающий , - за N-ую сумму , через председателя , через его приходящго электрика , в любое время может подключиться . Но ящик выносной , провод от дома и до столба , электросчетчик в даче и + сумма работа по внутренней проводке покупать типа самому садоводу . Но ни какой информации: что и какой марки не говорит .
Отсюда вопрос . Кто подскажет , что на сегодня для дачников есть на рынке : - по выносному ящику рубильнику от дома , - про ящик с предохранительными приборами внутри дома , - как всё это видится на современном этапе , - где узреть , - чтобы один раз всё грамотно сделать и потом не мучиться с переделкой .
?
--------------------
« Искренне люблю свою страну , но чаще всего — не понимаю государство ... » . - Долго ли ждать перемен к лучшему ? Если ждать , то долго !
Пришел электрик и залез на электрический столб в 10 метрах от центральной уличной линии и подвел до ... деревянной дачи на вводный ящик со счетчиком электричество . Его функция этим и ограничилась .
Пришлось самому уже производить внутреннюю проводку в стиле " а-ля ретро " , в двухэтажной даче четыре дня по 10 часов , и поздно вечером сидеть по полчасу перед монитором по просмотру 4-5 видео 5-14 минутным сюжетам по азам электричества перед тем как затуманятся глаза от усталости перед глубоким сном , от усталости с непрывычки .
Во сне снились приборы-автоматы , гребенки , шины , выключатели , фарфоровые изоляторы ... Последний штрих - подключение в щитке схемы проводки красного провода Фазы , синего провода N и желтого провода заземления . Прозвонка . Включил апарат УЗО и всё . Всё функционирует .
Да здравствует : "Глаза бояться , руки делают" .
--------------------
« Искренне люблю свою страну , но чаще всего — не понимаю государство ... » . - Долго ли ждать перемен к лучшему ? Если ждать , то долго !
Народ, кто в двух словах сможет объяснить: левый блок, постоянно выбивает 2 автомата на 16 (там уж видно все перемычки снизу горелые). Кто не смотрел - говорят не по уму всё. Последний приходил штатный УК'шный электрик, просто посоветовал поменять эти 2 по 16. Причём их выбивает, когда нагрузка на С25 идёт. Этот штатный электрик ещё и сказал, что УЗО тож неправильно подключено (что-то типа вход с выходом перепутан?).
В общем достаточно ли поменять 2 по 16? Какие лучше взять? А не лучше на 25? Обещал поменять за 300 руб...
Народ, кто в двух словах сможет объяснить: левый блок, постоянно выбивает 2 автомата на 16 (там уж видно все перемычки снизу горелые). Кто не смотрел - говорят не по уму всё. Последний приходил штатный УК'шный электрик, просто посоветовал поменять эти 2 по 16. Причём их выбивает, когда нагрузка на С25 идёт. Этот штатный электрик ещё и сказал, что УЗО тож неправильно подключено (что-то типа вход с выходом перепутан?).
если дальше нет криминала в проводке, то очень похоже на плохой контакт в нижних клеммах автоматов - от нагрузки на С25 греются и перемычки на С16. от этого вполне могут срабатывать тепловые расцепители автоматов. да и ИЕК - довольно сомнительная по качеству китайская фирма, на которую встречаются китайские же подделки. по входам-выходам... фиг знает. иногда это больше вопрос эстетики, а иногда действительно есть разница. на фотке вход и выход УЗО явно поменяны местами, но вот есть ему разница или нет - не скажу.
Цитата(андрюха_21_rus @ Sep 21 2018, 16:44)
В общем достаточно ли поменять 2 по 16? Какие лучше взять? А не лучше на 25? Обещал поменять за 300 руб...
поменять автоматы на С16 какой-нибудь другой фирмы. заменить перемычки на неразрывные достаточного сечения. С25 ставить только если проводка выдержит - смотрите сечение кабеля и что на нем висит (розетки, как правило, не рассчитаны на ток больше 16А и я бы постеснялся вешать их на автомат 25 А
Сообщение отредактировал Отнюдь - Sep 21 2018, 17:01
--------------------
Мощность распределять нужно плавно и равномерно (ц) Гена21
на фотке вход и выход УЗО явно поменяны местами, но вот есть ему разница или нет - не скажу.
Серьёзно?! Вам принцип действия УЗО не знаком?
Цитата(андрюха_21_rus)
так и спросить в магазине?
Если не шаришь в электрике - доверь дело профессионалу. А не продавцу. З.ы. Большого доверия к электрикам от ук не испытываю, встречались всякие.
--------------------
порой я не могу найти объяснения своим поступкам, но потом вспоминаю, что я дебил, и всё становится на свои места Орфографические ошибки в письме — как клоп на белой блузке.
Серьезно. Более того, если подходить к вопросу более тщательно, то и автоматы включены наоборот: запитываться должен неподвижный контакт, в то время как нагрузка должна быть подключена на подвижный- вопрос безопасности.
Народ, кто в двух словах сможет объяснить: левый блок, постоянно выбивает 2 автомата на 16 (там уж видно все перемычки снизу горелые). Кто не смотрел - говорят не по уму всё. Последний приходил штатный УК'шный электрик, просто посоветовал поменять эти 2 по 16. Причём их выбивает, когда нагрузка на С25 идёт. Этот штатный электрик ещё и сказал, что УЗО тож неправильно подключено (что-то типа вход с выходом перепутан?).
1. Перед УЗО (а на фото именно УЗО, а не дифавтомат) должен быть автомат соответствующего номинала (в данном случае не более 20 А, а лучше 16). Во-первых, необходимо защитить линию от УЗО до автоматов. УЗО не защищает линию ни от перегрузки, ни от КЗ. Во-вторых, УЗО рассчитано на определённый номинальный ток (указан на корпусе), при превышении которого УЗО может выйти из строя. Или заменить УЗО на дифавтомат. 2. ИМХО, перемычка между двумя автоматами C16 тоньше, поэтому она нагревается сильнее и изоляция на ней плавится. Вообще в первую очередь подключается автомат самой большой мощности, потом меньше и последним в цепи автомат с минимальным значением токовых нагрузок. Идеально, конечно, было бы поставить шинку, на неё провод с УЗО, а с шинки уже отходящие провода на автоматы. Если поставить шинку нет возможности, надо использовать заводскую гребёнку. И следует помнить, что сечение алюминиевого провода надо выбирать на ступень больше сечения медного провода - ХОТЯ БЫ 2,5 мм2 от автомата 16 А, 4 мм2 от автомата 25 А.
Бери автоматы АББ качество и допускается подавать напр на нижние клеммы. А устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) вообще в многоэтажках не ставят.
Сообщение отредактировал бомбино - Sep 21 2018, 20:52