Ответить Создать тему

От чего зависит напор воды? , и можно ли как-то его повысить?

alexey
post Feb 14 2010, 00:34 
Отправлено #1


-

Сообщений: 68 193
Из: Чебоксары
Telegram: @blog21



Понимаю, что вопросы ламерские, но всё же.

Отчего зависит напор воды в доме? Почему в одном доме напор воды может быть одним, а в другом доме (на таком же этаже) совершенно иным?

Можно как-то повысить напор воды в квартире, где он слабый?

--------------------
Да нормальный был год.
Это вы ещё просто 2024-й не видели!
Profile CardPM
  0/0  
FenИКС
post Feb 14 2010, 00:39 
Отправлено #2


Активный

Сообщений: 1 245



есть технические условия, выдаваемые эксплуатирующими организациями. В котором указывается гарантированный напор.
Если он маленький, то необходима установка повысительных насосов.
А напор может быть разным, по многим причинам: расстояния, наличие насосов, местные потери напора.
Profile CardPM
  0/0  
maska
post Feb 14 2010, 00:45 
Отправлено #3


Активный

Сообщений: 5 218



зависит много от чего, если напор слабый, то либо подводка к дому идет трубой меньшего, чем нужно, диаметра, либо разводка по дому выполнена неправильно, либо стояки забились, либо где то рядом точечная застройка
надо замерить давление воды на вводе дома, далее или ремонт стояков, или ставить насос
Profile CardPM
  0/0  
Danilov
post Feb 14 2010, 00:59 
Отправлено #4


Активный

Сообщений: 30 699
Из: СССР



Возможен вариант - экономит УК (если в доме мало водсчетчиков)
В 307 постановлении, есть приложение №1 УСЛОВИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО
КАЧЕСТВА И (ИЛИ) С ПЕРЕРЫВАМИ, ПРЕВЫШАЮЩИМИ
УСТАНОВЛЕННУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
которым устанавливается давление воды в точках разбора от 0,03 МПа до 0,6 МПа.

Выход единственный, бодаться с УК (на собрании стребовал с них поставить манометр в подвале - поставили, после этого вода несколько лучше стала идти.)

Сообщение отредактировал Danilov - Feb 14 2010, 01:03
Profile CardPM
  0/0  
хой
post Feb 14 2010, 01:49 
Отправлено #5


Apple Service

Сообщений: 11 228



а разьве давление в трубах и итого сила струи имеют общее основание?
насколько мне известно давление будет в норме, только вот если стояк забит или подвод к крану сделан тонкой трубой то итого - сила течения будет слабой так как пропускная способность будет маленькой.
Profile CardPM
  0/0  
kljavas80
post Feb 14 2010, 09:17 
Отправлено #6


Активный

Сообщений: 12 598



Ещё один вариант почему слабый напор. Есть "очень грамотные соседи" быват такие ставят полотенцесушители с обоих сторон краники чтоб в нужный момент снять можно было их иногда немножко закрывают, а потом всё это под гипсокартон. Пример из нашего дома ни напора ни нормальной горячей воды. Бывает и такое но это только на горячую воду.
Profile CardPM
  0/0  
Danilov
post Feb 14 2010, 22:37 
Отправлено #7


Активный

Сообщений: 30 699
Из: СССР



Чёт такое впечатление, что УК поджимают (про холодную воду).
Манометр дома, что ли поставить...
Profile CardPM
  0/0  
vox
post Feb 15 2010, 16:48 
Отправлено #8


Пользователь

Сообщений: 39



Спустись в подвал и посмотри открыт ли винтель полностью или только на половину . Приходил сантехник залезал в подвал и прикрывал винтель именно с горячей водой
Profile CardPM
  0/0  
kljavas80
post Feb 15 2010, 18:50 
Отправлено #9


Активный

Сообщений: 12 598



Цитата(vox @ Feb 15 2010, 16:48)
Спустись в подвал и посмотри открыт ли винтель полностью или только на половину .  Приходил сантехник залезал в подвал и прикрывал винтель именно с горячей водой
*



Да с горячей водой такое практикуют и с отплением тоже там свои тонкости экономия своя. Ну а смысл с холодной водой такое делать она вообще копейки стоит. Если трубы старые то наверное засорились или если есть отстойник стоит его проверить.
Profile CardPM
  0/0  
Дядя Саша
post Feb 15 2010, 19:15 
Отправлено #10


GREEN PEACE

Сообщений: 5 828
Из: Казань



Цитата(FenИКС @ Feb 14 2010, 00:39)
Если он маленький, то необходима установка повысительных насосов.
А напор может быть разным, по многим причинам: расстояния, наличие насосов, местные потери напора.
*
Просчитать все составляющие проектные институты порой не в состоянии. В нашем доме (переменной этажности) только по истечении 6 лет с момента сдачи решилась проблема с напором холодной воды и температурой горячей, к кому только ТСЖ не обращалось, в итоге товарищи с предприятия с названием типа "Водоканал-Наладка" пронаблюдали, замерили пиковые потребления, поставили и "прошили" параллельный насос, который и закрывает огрехи первого.

Почему знаю, потому что случайно побеседовал с их инженером, позадавал каверзных вопросов (а я типа стАршой в ТСЖ от подъезда, вот нос и сую smile.gif ), нюансов там много: слишком большое давление - "порвёт" краны на первых этажах, малое - вода до верхних не дойдет; второй, "дублирующий" насос как раз оптимум по энергопотреблению, "ровности" давления и надежности системы в целом (один сгорит, второй хоть что-то да даст).



--------------------
HAPPY
Profile CardPM
  0/0  
vox
post Feb 15 2010, 21:36 
Отправлено #11


Пользователь

Сообщений: 39



А давление холодной воды у ВАС постоянно слабое или меняется (по сильное то слабое).
Profile CardPM
  0/0  
APE
post Feb 15 2010, 22:55 
Отправлено #12


Начинающий

Сообщений: 14



Цитата(alexey @ Feb 14 2010, 00:34)
Понимаю, что вопросы ламерские, но всё же.

Отчего зависит напор воды в доме? Почему в одном доме напор воды может быть одним, а в другом доме (на таком же этаже) совершенно иным?

Можно как-то повысить напор воды в квартире, где он слабый?
*



Нужно отрегулировать насосс в подвале (либо подобрать его правильно) или отрегул-ть общедомовой балансирующиий вентиль ,а в квартирах поставить редуктора давления
Profile CardPM
  0/0  
хой
post Feb 15 2010, 22:56 
Отправлено #13


Apple Service

Сообщений: 11 228



точно
установка манометра вам напор не покажет а покажет только давление в трубах
Profile CardPM
  0/0  
FenИКС
post Feb 16 2010, 10:17 
Отправлено #14


Активный

Сообщений: 1 245



Цитата(Дядя Саша @ Feb 15 2010, 19:15)
Просчитать все составляющие проектные институты порой не в состоянии.
*


Уж поверьте могут они просчитать

Цитата(Дядя Саша @ Feb 15 2010, 19:15)

нюансов там много:
*


Это все решается технически и практичеки
Profile CardPM
  0/0  
Дядя Саша
post Feb 16 2010, 10:30 
Отправлено #15


GREEN PEACE

Сообщений: 5 828
Из: Казань



FenИКС, не верю. Потому что теория в руках одних творит ужасы практики, и только в руках профи - чудеса.
Конкретно наш дом - прямой подачи горячей воды нет, бойлерная система. Дать телефон нашего инженера из ТСЖ? laugh.gif Чтобы он, чертыхаясь и максимально сдерживаясь, рассказал о всех перепитиях с ЧувашГражданПроектом, с их "наладится, когда все заселяться и будет нормальная циркуляция...", расчетами, поправками к расчетам, пересчетами, выездными коммисиями и неоднократными переделками в надежде, что, наконец, всё, и горячая вода будет действительно горячей и не надо её спускать ведрами? Хотя лично для меня вся эта многолетняя (!) эпопея закончилась быстрее и полезнее: устав ждать ТСЖ, ЧГП и дядю Васю, я отказался от горячего водоснабжения полностью, перейдя на электрический бойлер - экономия в 2 раза (с учетом электричества), вода чище и полная независимость от сезонных перебоев.
Цитата(FenИКС @ Feb 16 2010, 10:17)
Это все решается технически и практичеки
*
Вот тут не спорю - пальцем в небо. smile.gif Вот и нас пришли профи и решили наши проблемы. Но, блин, 6-7 лет для того, чтобы наладить напор и температуру?


Сообщение отредактировал Дядя Саша - Feb 16 2010, 10:38

--------------------
HAPPY
Profile CardPM
  0/0  

ОтветитьTopic Options
1 чел. читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей: