Сгорел электродвигатель , Где перемотать?

ic_влад
post Jan 13 2018, 21:08 
Отправлено #16


Активный

Сообщений: 1 907



Цитата(makRUS_21 @ Sep 18 2017, 20:28)
Поддерживаю! Контора отвратная. Оставил двигатель на перемотку: провалялся у них 2 недели даже не позвонили, после многократных звонков все-таки сделали. Двигатель отработал всего 1,5 часа - и больше не запускался. в гарантии отказали. Деньги не вернули! ПОЛНОЕ КИДАЛОВО!!!
*

Отдали на перемотку 45 кВт двигатель, 1500 оборотов. На лапках. Результат. Дали на обмен аналогичный, с перемотки Но! При подключении не дает необходимой мощности и необходимого крутящего момента. Замер на х.х. показал 31 А, что составляет менее 50 процентов от номинального тока. 87 А. Приобрели новый. Дает необходимую мощность и ток на х.х. 42 А. И в отличии от перемотанного не греется. Отдали перемотанный обратно на осмотр. И теперь Ф. заявляет что он исправный, и то что он работал с перегрузкой. Как доказать ему, что двигатель не соответствует по характеристикам. Может провод обмоточный проложили в обмотках заниженный по диаметру?
З.Ы. Думаю надо работать с ВОЛЬТ в будущем. http://cheboksary.yp.ru/detail/id/volt_rem...paniya_2087845/


--------------------
Всему свое время. Время разрушать и время строить. Время молчать и время говорить.

@ Рэй Брэдбери
Profile CardPM
  0/0  