Форум "Работа" в Чебоксарах
Вакансии, объявления, резюме...
24 Страницы « < 22 23 24  
Ответить Создать тему

Кабельное ТВ, мнения, отзывы, предложения

Sergey67
post Jan 30 2019, 09:50
Отправлено #346


Гуру



Сообщений: 4 921
Из: Алатыря



Den009, и ещё, Вы уверены что земля Вашего многоквартирного дома является чистой землёй? Проверьте ещё раз относительно скажем труб отопления или газопровода, или водопровода. На нашем кабеле должен быть 0. И то что Вы написали здесь, это нужный сигнал для проверки, адрес и № квартиры пожалуйста напишите в личку.
Profile CardPM
  0/0  
Den009
post Jan 30 2019, 15:39
Отправлено #347


Завсегдатай



Сообщений: 497



Произвел повторные замеры. Цифры по какой то причине изменились.
1) КТВ - земля дома = 5 В.
2) КТВ - батарея отопления= 0,3 В.
3) Батарея отопления - земля дома= 4,5 В
Отключил "землю" дома от сетевого фильтра компьютера, подключил комп к ТВ - не мерцает.
Вывод: КТВ не причина мерцаний монитора компьютера, а "земля" дома реально не чистая.
Прошу прощения у КТВ за поспешные обвинения.
Profile CardPM
  0/+2  
Sergey67
post Jan 31 2019, 08:22
Отправлено #348


Гуру



Сообщений: 4 921
Из: Алатыря



Цитата(Den009 @ Jan 30 2019, 15:39)
Произвел повторные замеры. Цифры по какой то причине изменились.
1) КТВ - земля дома = 5 В.
2) КТВ - батарея отопления= 0,3 В.
3) Батарея отопления - земля дома= 4,5 В
Отключил "землю" дома от сетевого фильтра компьютера, подключил комп к ТВ - не мерцает.
Вывод: КТВ не причина мерцаний монитора компьютера, а "земля" дома реально не чистая.
Прошу прощения у КТВ за поспешные обвинения.
*

Вот теперь мне понятно, почему в домах с заземлением у нас иногда отгорает оплётка кабеля sad.gif
Den009, спасибо за обращение и за инфу good.gif
Profile CardPM
  0/+1  