Подключение дома к 380V , Первичное

Evening Dew
post Jul 14 2020, 18:46 
Отправлено #1


*мордовцемент*

Сообщений: 1 689



Здравствуйте товарищи.
Есть построенный дом, надо подключить к эл.сетям 0,4кВ (380 вольт) до 15 киловатт.
Проект договора и техусловие получили.
Конкретики в техусловие мизер: указан столб (~15 метров до дома), класс точности прибора учёта и фактически все.
Вопросы:
1. Какой марки сип с тросом надо покупать?
2. Какой вводной автомат ставить (25 или 32 А)?
3. Щиток типовой антивандальный?
4. Требуется ли заколачивать заземление? (Об этом речи в ТУ нет).
Есть у кого опыт подключения?
П. С. Подключает мрск-волги северные сети.
Profile CardPM
  0/0  
DEHUC1001
post Jul 14 2020, 18:57 
Отправлено #2


Активный

Сообщений: 8 458
Из: Аль Катрас



Цитата(Evening Dew @ Jul 14 2020, 18:46)
Здравствуйте товарищи.
Есть построенный дом, надо подключить к эл.сетям 0,4кВ (380 вольт) до 15 киловатт.
Проект договора и техусловие получили.
Конкретики в техусловие мизер: указан столб (~15 метров до дома), класс точности прибора учёта и фактически все.
Вопросы:
1. Какой марки сип с тросом надо покупать?
2. Какой вводной автомат ставить (25 или 32 А)?
3. Щиток типовой антивандальный?
4. Требуется ли заколачивать заземление? (Об этом речи в ТУ нет).
Есть у кого опыт подключения?
П. С. Подключает мрск-волги северные сети.
*

ну так нужно знать ваши потребности и видеть ТУ, чтобы ответить
СИП 4х16, щитки продаются готовые, заземление надо в любом случае, если хотите обезопасить себя

--------------------
Сборная России по футболу не попадет даже в АД, она попадет в штангу АДа
Если ты идёшь против ветра, то можешь не бояться плевков в спину.
Profile CardPM
  0/0  
svas
post Jul 14 2020, 19:45 
Отправлено #3


Активный

Сообщений: 7 154



Странно, у меня в ту было прописаны все требования и к сипу, ящику и наполнению
Profile CardPM
  0/0  
Evening Dew
post Jul 14 2020, 19:57 
Отправлено #4


*мордовцемент*

Сообщений: 1 689



Цитата(DEHUC1001 @ Jul 14 2020, 18:57)
ну так нужно знать ваши потребности и видеть ТУ, чтобы ответить
...
*

Потребности обычные - бытовые, за исключением одного потребителя на три фазы - электросауны. Не сильно мощной, сразу скажу - до 6 кВт. И будет она включаться редко - когда дровами лень.
Ну может в дальнейшем ещё появится что-то трехфазное из электроинструмента.

А сип не 5-тижильный? Нейтраль и без земли?

Насчёт автомата: т.е. я могу поставить какой хочу? Хотя понимаю что из-за электросауны и дальнейшего потенциала нужно не менее 32А.


Присоединённые эскизы
Присоединённое изображение
Profile CardPM
  0/0  
DEHUC1001
post Jul 14 2020, 21:30 
Отправлено #5


Активный

Сообщений: 8 458
Из: Аль Катрас



Цитата(Evening Dew @ Jul 14 2020, 19:57)
Потребности обычные - бытовые, за исключением одного потребителя на три фазы - электросауны. Не сильно мощной, сразу скажу - до 6 кВт. И будет она включаться редко - когда дровами лень.
Ну может в дальнейшем ещё появится что-то трехфазное из электроинструмента.

А сип не 5-тижильный? Нейтраль и без земли?

Насчёт автомата: т.е. я могу поставить какой хочу? Хотя понимаю что из-за электросауны и дальнейшего потенциала нужно не менее 32А.
*

не какой хочу автомат, а исходя из предела мощности, а у вас по ТУ 15 кВт, иначе могут не разрешить.
в антивандальном щитке(если его сейчас требуют) вроде как ставили 2 автомата(на вводе и после учета), в вашем случае будет 32 и 25 скорее всего
5-и жильный СИП в сельских сетях мне ни разу не попадался(кроме как 5-я тонкая жила шла для освещения улицы)
кстати, что там с 1-го июля по поводу установки счетчиков за счет энергосбытов и элетросетевых компаний, не спрашивали?

Сообщение отредактировал DEHUC1001 - Jul 14 2020, 21:33

--------------------
Сборная России по футболу не попадет даже в АД, она попадет в штангу АДа
Если ты идёшь против ветра, то можешь не бояться плевков в спину.
Profile CardPM
  0/0  
avanes
post Jul 14 2020, 21:36 
Отправлено #6


Активный

Сообщений: 2 992



DEHUC1001, как это? С 1 числа все за счёт абонента, если первичная установка или по сроку. При чем тут сетевые и ук?
А 15 метров, это зона разграничения. Т.е со столба и далее ваше хозяйство, а ранее было изоляторы на стене дома.

Сообщение отредактировал avanes - Jul 14 2020, 21:38
Profile CardPM
  0/0  
DEHUC1001
post Jul 14 2020, 21:42 
Отправлено #7


Активный

Сообщений: 8 458
Из: Аль Катрас



Цитата(avanes @ Jul 14 2020, 21:36)
DEHUC1001, как это? С 1 числа все за счёт абонента, если первичная установка или по сроку. При чем тут сетевые и ук?
А 15 метров, это зона разграничения. Т.е со столба и далее ваше хозяйство, а ранее было изоляторы на стене дома.
*

Цитата
С июля 2020 года обязанности по учету электричества в многоквартирных жилых зданиях будут возлагаться на гарантирующих поставщиков (ими являются основные энергосбытовые компании регионов), а для остальных потребителей — на электросетевые компании. Эти организации обязаны будут установить приборы учета нового типа. Расходы на обслуживание систем будут включены в тариф за электроэнергию. Однако стоимость не будет заметна для потребителей, так как, согласно закону, платеж за коммуналку ограничен уровнем инфляции. Граждане, которые не получат в срок новые приборы учета, будут иметь право не платить за электричество.

Подробнее на РБК:
https://realty.rbc.ru/news/5e33e8839a7947b4bd49fdb8

надо изучить подробнее вопрос

--------------------
Сборная России по футболу не попадет даже в АД, она попадет в штангу АДа
Если ты идёшь против ветра, то можешь не бояться плевков в спину.
Profile CardPM
  0/0  
Hyunday 555
post Jul 14 2020, 22:54 
Отправлено #8


Эксперт

Сообщений: 682



Цитата(Evening Dew @ Jul 14 2020, 18:46)
Здравствуйте товарищи.
Есть построенный дом, надо подключить к эл.сетям 0,4кВ (380 вольт) до 15 киловатт.
Проект договора и техусловие получили.
Конкретики в техусловие мизер: указан столб (~15 метров до дома), класс точности прибора учёта и фактически все.
Вопросы:
1. Какой марки сип с тросом надо покупать?
2. Какой вводной автомат ставить (25 или 32 А)?
3. Щиток типовой антивандальный?
4. Требуется ли заколачивать заземление? (Об этом речи в ТУ нет).
Есть у кого опыт подключения?
П. С. Подключает мрск-волги северные сети.
*

Когда подключал свой дом на 380 щиток собирали знакомые электрики, паспорт взяли от такого же заводского щитка, в 12-ом году сэкономил на этом 6т.р. СИП 4-х жильный, заземление делаешь сам, к тебе приходит 3 фазы и рабочий ноль. Делали еще какую то проверку сопротивления и заземления, мужика с прибором привозил и он чето мерил и потом выдал заключение. В итоге и подключали знакомые электрики, ибо подключения от СЭС надо было ждать долго, а так сами подключили , сделал заявку контролерам-через день привез их для пломбировки. Ограничитель мощности с 15 на 40 поставили, чтоб зря не срабатывал ))
Profile CardPM
  0/0  
avanes
post Jul 14 2020, 23:06 
Отправлено #9


Активный

Сообщений: 2 992



Цитата(DEHUC1001 @ Jul 14 2020, 21:42)
надо изучить подробнее вопрос
*

Вы правы. Что-то я проспал.
https://minenergo.gov.ru/node/18203
Это что, теперь типа забота о потребителях?

Сообщение отредактировал avanes - Jul 14 2020, 23:08
Profile CardPM
  0/0  
Evening Dew
post Jul 14 2020, 23:27 
Отправлено #10


*мордовцемент*

Сообщений: 1 689



Цитата(avanes @ Jul 14 2020, 23:06)
Вы правы. Что-то я проспал.
https://minenergo.gov.ru/node/18203
Это что, теперь типа забота о потребителях?
*

Оу-оу-оу!! Вот так поворот. Буду завтра звонить по телефону для справок по моему вопросу...

Сообщение отредактировал Evening Dew - Jul 15 2020, 06:51
Profile CardPM
  0/0  
BuR1DzA
post Jul 14 2020, 23:56 
Отправлено #11


Постоялец

Сообщений: 317



Цитата(DEHUC1001 @ Jul 14 2020, 21:30)
кстати, что там с 1-го июля по поводу установки счетчиков за счет энергосбытов и элетросетевых компаний, не спрашивали?
*

Счетчики заказаны, пока в процессе поставки, скоро продолжится программа.
Profile CardPM
  0/0  
Evening Dew
post Jul 15 2020, 20:03 
Отправлено #12


*мордовцемент*

Сообщений: 1 689



Получил ответ от ОС: мы не попадаем под новое постановление от 1 июля - все зависит от даты поступления заявки. Она у нас раньше.
Да и если бы попали ОС поставила бы только счётчик, ито неизвестно когда.
Все работы так что так же на заявителе.
Profile CardPM
  0/0  
Redury
post Jul 17 2020, 06:39 
Отправлено #13


Пользователь

Сообщений: 88



Цитата(Hyunday 555 @ Jul 14 2020, 22:54)
Ограничитель мощности с 15 на 40 поставили, чтоб зря не срабатывал ))
*

Ограничитель мощности, на сколько знаю, ставить не обязательно ( требовать не законно). Устройство контроля (не ограничения) мощности - оно уже есть в современных счётчиках.
У нас в щитке только счётчик, автоматы и ОИН(или ОПНы).
Profile CardPM
  0/0  
Hyunday 555
post Jul 17 2020, 22:58 
Отправлено #14


Эксперт

Сообщений: 682



Цитата(Redury @ Jul 17 2020, 06:39)
Ограничитель мощности, на сколько знаю, ставить не обязательно ( требовать не законно). Устройство контроля (не ограничения) мощности - оно уже есть в современных счётчиках.
У нас в щитке только счётчик, автоматы и ОИН(или ОПНы).
*

Я в 2012-ом году подключался, тогда это было подписано в ТУ, сейчас же требования вполне могли измениться, и я этого и не знаю.
Profile CardPM
  0/0  
amulet
post Jul 19 2020, 01:42 
Отправлено #15


Активный

Сообщений: 4 036



у меня как то быстро это прошло и безболезненно, в 13 году отдал порядка 500 р))

--------------------
Оформление, ведение, аудит по охране труда, промышленной безопасности и экологии
Profile CardPM
  0/0  

2 Страницы  1 2 >
ОтветитьTopic Options
1 чел. читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:
Быстрый ответ
Кнопки кодов
 Расширенный режим
 Нормальный режим
    Закрыть все тэги


Открытых тэгов: 
Введите сообщение
Смайлики
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
         
Показать все

Опции сообщения