Ремонт бытовых газовых котлов , Кто занимается?
•
Gas_man
|
|
Эксперт
Сообщений: 689
Из: Новочебоксарск
|
Вопрос решен? если нет мой телефон в подписи.
|
|
|
|
•
olegel21
|
|
Активный
Сообщений: 3 300
Из: г. Чебоксары
|
Установлен котел Beretta CIAO 28 CSI. Используется только как отопитель, на ГВС отбора нет. Проблема в следующем, температура теплоносителя на выходе с котла 42 градуса, и никак не можем заставить котел греть воду до нужных нам 80 градусов. Вызывал тех кто ставил его, но внятного ответа не получил, видимо они сами не грамотные... Пожалуйста ткните меня туда, где могут мне помочь. Руки не кривые, растут откуда надо. Могу сделать сам, только научите плиз...
Сообщение отредактировал olegel21 - Jan 29 2014, 21:03
|
|
|
|
•
konsul_one
|
|
Активный
Сообщений: 6 087
Из: центра Чебоксар
|
Вызвать из чувашсетьгаза
--------------------
|
|
|
|
•
olegel21
|
|
Активный
Сообщений: 3 300
Из: г. Чебоксары
|
Вызывали, ничем не помогли...
|
|
|
|
•
kosyak
|
|
Активный
Сообщений: 1 979
|
Цитата(olegel21 @ Jan 29 2014, 21:11) Установлен котел Beretta CIAO 28 CSI. Используется только как отопитель, на ГВС отбора нет. Проблема в следующем, температура теплоносителя на выходе с котла 42 градуса, и никак не можем заставить котел греть воду до нужных нам 80 градусов. Вызывал тех кто ставил его, но внятного ответа не получил, видимо они сами не грамотные... Пожалуйста ткните меня туда, где могут мне помочь. Руки не кривые, растут откуда надо. Могу сделать сам, только научите плиз... Давайте поставим диагноз дистанционно. 1. Измерьте расход газа за минуту. Для этого включите только котел, установите максимальную температуру на выходе, для того, что бы котел не перешел к ограничению температуры. 2. Ваш котел за минуту, на максимуме, должен потребить 0,047 куб.м газа (28 кВт примерно 2,8 куб.м в час, соответственно в минуту примерно 0,047). 3. Если вышло меньше, то проблема в газовой части. Котлу не хватает газа. Нужно смотреть давление газа на входе в котел. У котла для этого есть штуцер. Это должен делать специалист! Если примерно столько, то проблема в водяной части. Теплообменник и пр. Сообщение отредактировал kosyak - Jan 30 2014, 08:00
|
|
|
|
•
olegel21
|
|
Активный
Сообщений: 3 300
Из: г. Чебоксары
|
Давление ничем замерить не могу. Пробывал так, остановил котел, вода остыла до 10 градусов, запустил котел. 40 градусов набрал быстро, вначале работал на полную мощность, по высоте пламени было видно, потом, при подходе к 40, пламя уменьшилось. то есть модуляция есть и работает. Но что его ограничивает в температуре? Внешнего термостата нет...
|
|
|
|
•
Gas_man
|
|
Эксперт
Сообщений: 689
Из: Новочебоксарск
|
40 градусов ЧЕГО ? ГВС ? или воды отопительной части? Как мерили температуру? по термометру на котле?
P.S. Если мЫ говорим про ГВС. То могу сказать следующее - котел греет воду на 35 градусов при определенном расходе (читаем инструкцию) - не помню. Хотим получит воду горящее - ставим проток меньше. Учитываем температуру холодной воды на входе (10-15 градусов) = 10+35 = 55 максимум, при хорошем расходе (по паспорту)
Сообщение отредактировал Gas_man - Jan 30 2014, 20:14
|
|
|
|
•
konsul_one
|
|
Активный
Сообщений: 6 087
Из: центра Чебоксар
|
Цитата(olegel21 @ Jan 30 2014, 18:44) Давление ничем замерить не могу. Пробывал так, остановил котел, вода остыла до 10 градусов, запустил котел. 40 градусов набрал быстро, вначале работал на полную мощность, по высоте пламени было видно, потом, при подходе к 40, пламя уменьшилось. то есть модуляция есть и работает. Но что его ограничивает в температуре? Внешнего термостата нет... а руководство читали? там должно быть написано как изменять температуру
--------------------
|
|
|
|
•
olegel21
|
|
Активный
Сообщений: 3 300
Из: г. Чебоксары
|
В данном случае, речь идет об отоплении. 40 градусов это выход воды из котла, замеряли внешним термометром, его показания совпадают с показаниями термометра на котле. В руководстве регулировка выхода воды, с лицевой панели котла, ставили на максимум, не помогает...
Кто может помочь?
|
|
|
|
•
kosyak
|
|
Активный
Сообщений: 1 979
|
olegel21, я же вам писал. Температуру на максимум, считаете расход. Когда напишите какой, тогда можно дальше идти.
|
|
|
|
•
Gas_man
|
|
Эксперт
Сообщений: 689
Из: Новочебоксарск
|
Надо занизить максимальное давление газа. Как я понимаю у ВАС квартира - максимум 70 кв. метров. Котел 24 кВт - в теории на 240 кв. метров. Суть проблемы в чем, модулируя пламя на максимум котел думает что он топит 240 кв. метров и перегревает теплообменник. Занижая максимальную мощность добиваемся не доведения до перегрева
|
|
|
|
•
Gas_man
|
|
Эксперт
Сообщений: 689
Из: Новочебоксарск
|
ПОМОГЛО?
|
|
|
|
•
olegel21
|
|
Активный
Сообщений: 3 300
Из: г. Чебоксары
|
В моем случае не перегрев, а недогрев...
|
|
|
|
•
olegel21
|
|
Активный
Сообщений: 3 300
Из: г. Чебоксары
|
А сегодня градусник показал 60 градусов! Причем никто ничего не крутил, регулятор как стоял на максимуме так и стоит. Два месяца 40 и вдруг 60. Ничего не понимаю...
|
|
|
|
•
kiri110v
|
|
Пользователь
Сообщений: 65
|
Стоит Beretta CITY 24 CSI Живу в районе в самом крайнем... Площадь дома 230 кв. приблизительно Котел временами рабтает нормально но выше 70 не нагревает А иногда гремит стучить у теплообменика и глохнет Установлен осенью, может мощности не хвотает но почему он часто глохнет
|
|
|
|
|
|