В трех чебоксарских музеях нашли нарушения требований пожарной безопасности
Прокуратура Ленинского района провела проверку в Чувашском национальном музее, Литературном музее им. К. В. Иванова и Музее чувашской вышивки.
Фото
В малом конференц-зале Чувашского национального музея нет пожарных извещателей; невозможно открыть двери эвакуационного выхода изнутри без ключа; отсутствует световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом из коридора подвального этажа музея.
В Литературном музее также нельзя изнутри открыть без ключа двери эвакуационных выходов из лестничных клеток на улицу; в подсобном помещении на цокольном этаже нет пожарных извещателей; высота эвакуационного выхода на улицу из лестничной клетки около одного из кабинетов менее установленных нормативов.
В Музее вышивки двери не оборудованы приспособлениями для самозакрывания; отсутствуют световые оповещатели «Выход» над эвакуационными выходами из помещений выставочного зала на первом и втором этажах.
Эти учреждения являются структурными подразделениями Чувашского национального музея, находящегося в ведении Минкультуры Чувашии. В отношении главного инженера Национального музея возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). В адрес директора музея внесено представление об устранении выявленных нарушений.