Ответить Создать тему

Заземление стиральной машин и розеткт , Помогите советом

Beta21
post Aug 16 2018, 21:58 
Отправлено #1


Начинающий

Сообщений: 21



Дом панельный,делаю в квартире ремонт. Необходимо установить розетку в ванной комнате для стиральной машины.соответственно интересуюсь этой темой.нужно ли заземлять розетку. И что нужно сделать уже сейчас на стадии ремонта. Простите не совсем рпзбираюсь в этом вопросе
Profile CardPM
  -1/0  
Alex_rem
post Aug 17 2018, 09:31 
Отправлено #2


Пользователь

Сообщений: 66



Цитата(Beta21 @ Aug 16 2018, 21:58)
Дом панельный,делаю в квартире ремонт. Необходимо установить розетку в ванной комнате для стиральной машины.соответственно интересуюсь этой темой.нужно ли заземлять розетку. И что нужно сделать уже сейчас на стадии ремонта. Простите не совсем рпзбираюсь в этом вопросе
*

Расскажу, как делать в идеале, а насколько отклониться от этого, решайте сами.

От щитка до стиралки проводится отдельный провод, желательно ВВГ-НГ 3*2,5. В коридорном щитке или в квартирном уже должна быть проведена "земля". От "земляной" шины в щитке внутри кабеля по желто-зеленому проводу "земля" попадает в розетку возле стиралки. Отдельно стиралку заземлять не нужно. В щитке нужно установить УЗО + автомат на 16А.
Бывает, что в ванной делают шину уравнивания потенциалов. Это шина, которая отдельным толстым проводом соединяется с земляной шиной в щитке. К шине уравнивания потенциалов можно присоединить (заземлить) и стиралку, и ванну, и другие металлические предметы. Но такого в Чебоксарах я ещё не видел.
Profile CardPM
  0/0  
Beta21
post Aug 19 2018, 18:33 
Отправлено #3


Начинающий

Сообщений: 21



Цитата(Alex_rem @ Aug 17 2018, 09:31)
Расскажу, как делать в идеале, а насколько отклониться от этого, решайте сами.

От щитка до стиралки проводится отдельный провод, желательно ВВГ-НГ 3*2,5. В коридорном щитке или в квартирном уже должна быть проведена "земля". От "земляной" шины в щитке внутри кабеля по желто-зеленому проводу "земля" попадает в розетку возле стиралки. Отдельно стиралку заземлять не нужно. В щитке нужно установить УЗО + автомат на 16А.
Бывает, что в ванной делают шину уравнивания потенциалов. Это шина, которая отдельным толстым проводом соединяется с земляной шиной в щитке. К шине уравнивания потенциалов можно присоединить (заземлить) и стиралку, и ванну, и другие металлические предметы. Но такого в Чебоксарах я ещё не видел.
*

Спасибо!покажу ваше сообщение электричку. Изначально они Мне сказали что ничего заземлять не надо так как в щитке уже есть УЗО и диф.автомат.
Profile CardPM
  0/0  
Evgeniy5
post Aug 19 2018, 19:09 
Отправлено #4


Эксперт

Сообщений: 835



А если УЗО не работает по причине не исправности, то как и быть?
Profile CardPM
  0/0  
Alex_rem
post Aug 20 2018, 08:07 
Отправлено #5


Пользователь

Сообщений: 66



Цитата(Evgeniy5 @ Aug 19 2018, 19:09)
А если УЗО не работает по причине не исправности, то как и быть?
*

Заменить УЗО и всё smile3.gif
Profile CardPM
  0/0  
hodarkovckij
post Aug 20 2018, 21:12 
Отправлено #6


Эксперт

Сообщений: 790



Вообще надо узнать, есть ли земля, и что немаловажно, в нормальном ли она состоянии. Если есть подозрение, что земля хреновая в панельном доме, лучше вообще не делать заземление.
Потому что если даже сделаете по уму коробку уравнивания потенциалом и все заземлите, можете поймать обратный эффект. Земля если хреновая, а этаж невысокий, то ваша линия с землёй от шитка станет основной в доме, и при включении воды может вся земля через вашу квартиру пройти. А это серьёзные последствия.
Поэтому если дом старый и нет земли изначально - диф автоматы хорошие на 10мА зарубежные на ванную. Владельцам нижних этажей можно сделать землю, но для себя
Profile CardPM
  0/0  

ОтветитьTopic Options
1 чел. читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:
Быстрый ответ
Кнопки кодов
 Расширенный режим
 Нормальный режим
    Закрыть все тэги


Открытых тэгов: 
Введите сообщение
Смайлики
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
         
Показать все

Опции сообщения