Ответить Создать тему

как победить проходную? , 1 система, 2 разные фирмы.

mlu
post Oct 7 2017, 17:25 
Отправлено #16


Постоялец

Сообщений: 213



Цитата(Bravo @ Oct 7 2017, 13:41)
Отвечаю по пунктам:
1. Небезопасно, т.к. с одной машины есть полный доступ к другой машине. Если эскалировать привилегии, то можно поиметь всю сетку соседа.
2. Решение простейшее - тянуть кабель для второй сетевухи по промзоне? Где этот кабель могут зацепить, оборвать, комп может выйти из строя и придется заново тянуть кабель к другому компу.
3. Скорее всего, в настройках софта указывается ip-адрес.
4. lmhosts служит для преобразования имен хостов в ip-адреса. Если изначально использовать ip, то зачем править этот файл?
5. Чего у них нет? Маршрутизатора с функцией МЭ на периметре? Какого-нибудь DIR-615 или Зухель Кинетик у них нет?  rofl.gif
*


Друг ты не из штатов ли, фантазер ты знатный.
1. откуда полный доступ biggrin.gif
2. тебе то откуда знать что там и как rofl.gif
3. это только предположение fool.gif
4. вывод сделанный на основе предположения п.п.3 acute.gif
5. тебе то откуда знать что там и как rofl.gif
Profile CardPM
  -3/0  
Desperado
post Oct 12 2017, 21:42 
Отправлено #17


Активный

Сообщений: 1 348



soniqe75, несколько вопросов.
1. Какое используется ПО?
2. Рабочее место автономно или входит в корпоративную сеть?
3. Какие контроллеры используются?
Без этого трудно что либо предложить.
Цитата(soniqe75 @ Oct 6 2017, 10:40)
...там вертится БД
которая ведёт учёт прихода, ухода всех сотрудников. и программирование карточек для проходной осуществляется там же.
и чтобы рабочие и персонал компании Б могли проходить. нужно было просить ответственного человека из А внести в БД ФИО рабочих компании Б.
это все долго, путанность и т п. да и не обязана фирма А держать у себя данные по пропускам компании Б.
*

Ну, добавить человека в БД несложно. И хочешь-нехочешь, нравится-ненравится, а все данные будут у того, кто администрирует базу.
А если по существу, то самое простое и первое, что приходит на ум, это заинтересовать администратора БД.
Если РМ автономно, то можно подключить УАБД. Но я бы на месте А врядли бы согласился.
Есть ещё возможность изменения аппаратной части. Но даст ли на это согласие фирма А? И из этого возникает вопрос о совместном использовании оборудования. Например, оплата ремонта турникета.

--------------------
Мне все равно, что вы думаете обо мне. Меня радует, что вы думать научились.
Profile CardPM
  0/0  

ОтветитьTopic Options
1 чел. читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей: