Напряжение в электросети - вопрос к УК, прошу мнение от boboman , Напряжение в электросети больше 220 и даже 240 В
•
astronaut from Baikonur
|
|
Постоялец
Сообщений: 223
|
В общем суть такая - в связи с частыми кратковременными отключениями электричества в последнее время, пришлось самостоятельно изучить вопрос безопасности эксплуатируемого электрооборудования в квартире. Так как многие электроприборы стоят довольно приличных денежных средств, особенно с текущим курсом валюты по отношению к рублю. Для примера - мой холодильник Samsung Side 2 Side, который верой и правдой (тьфу-тьфу-тьфу) служит вот уже лет 10. Подобный аппарат в магазинах сейчас стоит от 85 тысяч рублей. Покупать новый лично для меня ДОРОГО! Почему акцентирую внимание именно на холодильнике? Потому что в инструкции к холодильнику четко прописано, что при отключении нужно выждать паузу для повторного включения не менее 5 минут - иначе выйдет из строя компрессор. Ремонт опять же ДОРОГО! Решение нашлось в установке 2-х реле напряжения: 1 - в самом щитке, на DIN рейке, после ВВОДА с задержкой повторного включения 10 секунд. То есть на все в квартире: освещение, розетки, котел. Предельные значения выставлены от 190 до 255 вольт. 2 - непосредственно перед питанием холодильника с табло, показывающим текущее напряжение в сети. Задержка повторного включения - 6 минут. Предельные значения выставлены от 190 до 255 вольт. Так вот, какую картину за пару недель эксплуатации я наблюдаю: Первое - напряжение в сети стабильно от 225 до >255 вольт. Второе - напряжение особенно сильно подрастает по ночам (например сейчас показывает 248 вольт) и чуть не каждую ночь реле делает свою работу и отсекает все электропитание в квартире при достижении показателя в 255 вольт. Что соответственно крайне неприятно, т.к. приходится подрываться отключать ИБП если напряжение не восстанавливается в течение 15-30 минут. Орут ИБП когда заканчивается заряд батарей прям очень громко и неприятно. Одна батарейка питающая устройства, потребляющие 12 вольт держит заряд до 2-х часов. Так даже ее в одну ночь пришлось вырубать. То есть в течение более 2-х часов напряжение в сети было более 255 вольт! Насколько мне известно, больше 255 вольт - крайне неприятное напряжение для современной электротехники. Даже учитывая европейский стандарт в 240 вольт и предельное отклонение в 10% получаем 264 вольта. В общем, подскажите решение вопроса - выставлять на реле напряжения верхнюю границу в 260 вольт? Как это отразится на электроприборах в квартире? Или все таки проблема на подстанции, в УК? Или просто с соседями, греющимися маслянными радиаторами? Хотя у всех вроде должно быть ИО в этом подъезде...
|
|
|
|
•
DEHUC1001
|
|
Активный
Сообщений: 8 458
Из: Аль Катрас
|
Цитата(astronaut from Baikonur @ Sep 7 2017, 02:48) В общем суть такая - в связи с частыми кратковременными отключениями электричества в последнее время, пришлось самостоятельно изучить вопрос безопасности эксплуатируемого электрооборудования в квартире. Так как многие электроприборы стоят довольно приличных денежных средств, особенно с текущим курсом валюты по отношению к рублю. Для примера - мой холодильник Samsung Side 2 Side, который верой и правдой (тьфу-тьфу-тьфу) служит вот уже лет 10. Подобный аппарат в магазинах сейчас стоит от 85 тысяч рублей. Покупать новый лично для меня ДОРОГО! Почему акцентирую внимание именно на холодильнике? Потому что в инструкции к холодильнику четко прописано, что при отключении нужно выждать паузу для повторного включения не менее 5 минут - иначе выйдет из строя компрессор. Ремонт опять же ДОРОГО! Решение нашлось в установке 2-х реле напряжения: 1 - в самом щитке, на DIN рейке, после ВВОДА с задержкой повторного включения 10 секунд. То есть на все в квартире: освещение, розетки, котел. Предельные значения выставлены от 190 до 255 вольт. 2 - непосредственно перед питанием холодильника с табло, показывающим текущее напряжение в сети. Задержка повторного включения - 6 минут. Предельные значения выставлены от 190 до 255 вольт. Так вот, какую картину за пару недель эксплуатации я наблюдаю: Первое - напряжение в сети стабильно от 225 до >255 вольт. Второе - напряжение особенно сильно подрастает по ночам (например сейчас показывает 248 вольт) и чуть не каждую ночь реле делает свою работу и отсекает все электропитание в квартире при достижении показателя в 255 вольт. Что соответственно крайне неприятно, т.к. приходится подрываться отключать ИБП если напряжение не восстанавливается в течение 15-30 минут. Орут ИБП когда заканчивается заряд батарей прям очень громко и неприятно. Одна батарейка питающая устройства, потребляющие 12 вольт держит заряд до 2-х часов. Так даже ее в одну ночь пришлось вырубать. То есть в течение более 2-х часов напряжение в сети было более 255 вольт! Насколько мне известно, больше 255 вольт - крайне неприятное напряжение для современной электротехники. Даже учитывая европейский стандарт в 240 вольт и предельное отклонение в 10% получаем 264 вольта. В общем, подскажите решение вопроса - выставлять на реле напряжения верхнюю границу в 260 вольт? Как это отразится на электроприборах в квартире? Или все таки проблема на подстанции, в УК? Или просто с соседями, греющимися маслянными радиаторами? Хотя у всех вроде должно быть ИО в этом подъезде... Жалуйтесь в УК. Поговорите с соседями, как у них с напряжением,если у всех скачет, то возможны проблемы на вводном кабеле(выгорел ноль или заржавели контакты,если дом старый)
--------------------
Сборная России по футболу не попадет даже в АД, она попадет в штангу АДа Если ты идёшь против ветра, то можешь не бояться плевков в спину.
|
|
|
|
•
Чиксон
|
|
Свояк
Сообщений: 951
Из: Чебоксар
|
Цитата(astronaut from Baikonur @ Sep 7 2017, 02:48) В общем суть такая - в связи с частыми кратковременными отключениями электричества в последнее время, пришлось самостоятельно изучить вопрос безопасности эксплуатируемого электрооборудования в квартире. Так как многие электроприборы стоят довольно приличных денежных средств, особенно с текущим курсом валюты по отношению к рублю. Для примера - мой холодильник Samsung Side 2 Side, который верой и правдой (тьфу-тьфу-тьфу) служит вот уже лет 10. Подобный аппарат в магазинах сейчас стоит от 85 тысяч рублей. Покупать новый лично для меня ДОРОГО! Почему акцентирую внимание именно на холодильнике? Потому что в инструкции к холодильнику четко прописано, что при отключении нужно выждать паузу для повторного включения не менее 5 минут - иначе выйдет из строя компрессор. Ремонт опять же ДОРОГО! Решение нашлось в установке 2-х реле напряжения: 1 - в самом щитке, на DIN рейке, после ВВОДА с задержкой повторного включения 10 секунд. То есть на все в квартире: освещение, розетки, котел. Предельные значения выставлены от 190 до 255 вольт. 2 - непосредственно перед питанием холодильника с табло, показывающим текущее напряжение в сети. Задержка повторного включения - 6 минут. Предельные значения выставлены от 190 до 255 вольт. Так вот, какую картину за пару недель эксплуатации я наблюдаю: Первое - напряжение в сети стабильно от 225 до >255 вольт. Второе - напряжение особенно сильно подрастает по ночам (например сейчас показывает 248 вольт) и чуть не каждую ночь реле делает свою работу и отсекает все электропитание в квартире при достижении показателя в 255 вольт. Что соответственно крайне неприятно, т.к. приходится подрываться отключать ИБП если напряжение не восстанавливается в течение 15-30 минут. Орут ИБП когда заканчивается заряд батарей прям очень громко и неприятно. Одна батарейка питающая устройства, потребляющие 12 вольт держит заряд до 2-х часов. Так даже ее в одну ночь пришлось вырубать. То есть в течение более 2-х часов напряжение в сети было более 255 вольт! Насколько мне известно, больше 255 вольт - крайне неприятное напряжение для современной электротехники. Даже учитывая европейский стандарт в 240 вольт и предельное отклонение в 10% получаем 264 вольта. В общем, подскажите решение вопроса - выставлять на реле напряжения верхнюю границу в 260 вольт? Как это отразится на электроприборах в квартире? Или все таки проблема на подстанции, в УК? Или просто с соседями, греющимися маслянными радиаторами? Хотя у всех вроде должно быть ИО в этом подъезде... А где то вроде писали что у вас времёнка...
--------------------
I am be back !
|
|
|
|
•
boboman
|
|
Пользователь
Сообщений: 74
|
К великому сожалению эта проблема всего МКР "Байконур"!!! Основной причиной повышенного напряжения в сети является отсутствие должного ТО электротехнического оборудования. 1. Необходимо произвести замеры выходного напряжения силовых трансформаторов в ТП. 2. Необходимо произвести комплексное ТО силовых трансформаторов в ТП (взять на анализ масло в трансах и при необходимости произвести полную замену масла) 3. Необходимо произвести протяжку всех основных электрических контактов отходящих от ТП во ВРУ жилых домов. 4. По необходимости произвести регулировку выходного напряжения с трансов без нагрузки, оно должно составлять 390-410 В. 5. Произвести замеры петли "фаза-ноль". (должно выполняться по графику). Так как напряжение в сети возрастает в часы наименьшего потребления, то это может означать, что трансформаторы настроены на более высокое выходное напряжение, которое падает в часы наибольшей нагрузки до 220-230 В. Это связано с тем, что трансформаторы ТП загружены до предела, либо нуждаются в ТО. В случае того, если трансы перегружены и масло в норме, необходим ввод в эксплуатацию дополнительной ТП, для распределения недостающей мощности. Так как у УК нет необходимых специалистов и должного оборудования для производства таких видов работ, единственным верным решением является привлечение специализированной организации обслуживающей ТП, с заключением с ней договора на проведение наладочных работ и дальнейшего обслуживания ТП. Иначе так и будем страдать и ремонтировать бытовую технику. P.S. Кстати у меня на днях вышла из строя микроволновка, которая верой и правдой мне служила. Причина поломки - пробой проходных высоковольтных конденсаторов магнетрона, в следствии повышения напряжения в сети. Знаю пару жителей МКР, которые замучились менять перегоревшие светодиодные лампы в своих квартирах.
|
|
|
|
•
astronaut from Baikonur
|
|
Постоялец
Сообщений: 223
|
Понятно. Спасибо за развернутый ответ, Владимир! У меня тоже светодиодные лампы перегорают чаще чем хотелось бы. И все-таки, как специалист, что посоветуешь? Стоит ставить отсечку на уровне 260 вольт Или для техники категорически не стоит превышать 255?
Если я все правильно понимаю, раз теперь у нас заключен договор с Жилстандартом, единственное что мы можем сделать для улучшения ситуации - писать заявления и жалобы к ним для решения проблем Тихоновской эпохи. Раз приняли себе на обслуживание микрорайон -пусть вкладываются в инфраструктуру.
Предполагаю действия поэтапно: 1) Вызывать штатного электрика для замера напряжения в сети 2) Составлять акт по факту 3) Заявление об устранении недостатков 4) В случае несогласия со стороны УК с результатами замеров, вложиться и вызвать спец. контору с лицензией для замеров 5) Опять заявление об устранении недостатков 6) Если признают, заявление о возмещении расходов на спец. контору с лицензией 7) Требовать отчет о проведенных мероприятиях с фактическим результатом
Прошу поправить/дополнить. А также, предлагаю присоединится и написать хотя бы 100 заявлений по этой тематике. К одному точно не прислушаются!
|
|
|
|
•
boboman
|
|
Пользователь
Сообщений: 74
|
Цитата(astronaut from Baikonur @ Sep 7 2017, 15:11) Понятно. Спасибо за развернутый ответ, Владимир! У меня тоже светодиодные лампы перегорают чаще чем хотелось бы. И все-таки, как специалист, что посоветуешь? Стоит ставить отсечку на уровне 260 вольт Или для техники категорически не стоит превышать 255? Если я все правильно понимаю, раз теперь у нас заключен договор с Жилстандартом, единственное что мы можем сделать для улучшения ситуации - писать заявления и жалобы к ним для решения проблем Тихоновской эпохи. Раз приняли себе на обслуживание микрорайон -пусть вкладываются в инфраструктуру. Предполагаю действия поэтапно: 1) Вызывать штатного электрика для замера напряжения в сети 2) Составлять акт по факту 3) Заявление об устранении недостатков 4) В случае несогласия со стороны УК с результатами замеров, вложиться и вызвать спец. контору с лицензией для замеров 5) Опять заявление об устранении недостатков 6) Если признают, заявление о возмещении расходов на спец. контору с лицензией 7) Требовать отчет о проведенных мероприятиях с фактическим результатом Прошу поправить/дополнить. А также, предлагаю присоединится и написать хотя бы 100 заявлений по этой тематике. К одному точно не прислушаются! 1. Я бы отсечку выставил на 250 В. 2. Мы пишем жалобы о качестве подаваемой нам в квартиры эл. энергии в Жилстандарт, а он в свою очередь (имея договор постаки эл. энергии) пишет письма в Энергосбыт, прилагая копии наших заявлений. Энергосбыт подает запрос в энергоснабжающую контору - ООО "КТ" о принятии мер по устранению перепадов напряжения. В свою очередь ООО "КТ" ответит, что на их балансе данная ТП не числится, и на этом всё утухнет. 3. Необходимо предать ТП на баланс энергоснабж. организации, в другом случае Жилстандарт при поддержке депутатов и Энергосбыта должен выйти на балансодержателя ТП и наружных сетей с требованием о проведении необходимых мероприятий по устранению скачков напряжения. Это чисто моё мнение. По поводу твоих поэтапных действий надо проработать п. 1,2,3 и подождать результата. А вот по поводу сбора заявлений-жалоб от жителей МКР на скачки напряжения и выходов из строя оборудования необходимо довести до каждой квартиры. Метод донесения информации можно позаимствовать у Т.В.П.
|
|
|
|
•
Crazy Wind
|
|
St.Crazy 1.7
Сообщений: 7 634
|
Цитата(astronaut from Baikonur @ Sep 7 2017, 02:48) в связи с частыми кратковременными отключениями электричества в последнее время Интересно, а с чем это связано? Ранее не замечал таких проблем.
--------------------
Как ты сильно не хоти - в космос ты не полетишь.
|
|
|
|
•
boboman
|
|
Пользователь
Сообщений: 74
|
Цитата(Crazy Wind @ Sep 8 2017, 00:09) Интересно, а с чем это связано? Ранее не замечал таких проблем. Произведите замер напряжения в розетках своей квартиры в разное время суток. О результате просьба написать.
|
|
|
|
•
boboman
|
|
Пользователь
Сообщений: 74
|
На данное время напряжение в розетках моей квартиры составило 236В
|
|
|
|
•
astronaut from Baikonur
|
|
Постоялец
Сообщений: 223
|
Цитата(boboman @ Sep 8 2017, 08:17) На данное время напряжение в розетках моей квартиры составило 236В Обед, Время 11-46, Напряжение - 237 В Обычно зашкаливает в ночное время.
|
|
|
|
•
boboman
|
|
Пользователь
Сообщений: 74
|
Сейчас прибор показал 241 Вольт в розетке.
Сообщение отредактировал boboman - Sep 8 2017, 21:51
|
|
|
|
•
Другой Гость
|
|
Активный
Сообщений: 2 360
|
могу только предположить, что для обеспечения уровня напряжения в дальних от ТП домах, регулятором на высокой стороне силовых трансов задрали уровень напряжения на выходе. в таком случае в домах рядом с ТП напряжение всегда будет завышено. но это только предположение. трансы ТМГ допускают 4-ступенчатую регулировку +-2.5%.
|
|
|
|
•
astronaut from Baikonur
|
|
Постоялец
Сообщений: 223
|
Цитата(boboman @ Sep 7 2017, 18:49) Необходимо предать ТП на баланс энергоснабж. организации Время 01-21, Напряжение в сети - 248 вольт. С - Стабильность мать ее А вообще когда-нибудь тот же Т.В.П. предлагал произвести данные действия по передаче ТП на баланс энергоснабжающей организации? И если да, то почему энергоснабжающая организация отказывается? Не по Снипам построено? Или не хотят вкладываться в ремонт/модернизацию?
|
|
|
|
|
|