В Доме правительства не соблюдается пожарная безопасность

Новости
post Nov 18 2019, 11:15 
Отправлено #1


Активный

Сообщений: 5 971



В Доме правительства не соблюдается пожарная безопасность

С 7 по 22 октября в зданиях, которые принадлежат Администрации главы Чувашии, планово проверяли соблюдения требований пожарной безопасности. Результаты с выявленными многочисленными нарушениями опубликованы Генеральной прокуратурой России на сайте ФГИС «Единый реестр проверок», передает ИА REGNUM.

Посмотреть фото
опубликованное пользователем изображение


Проверку проводило ГУ МЧС по Чувашии. Осматривались здания на Президентском бульваре, 10 (новый Дом правительства), Ленинградской, 33 и площади Республики, 2 (ряд министерств и ведомств), а также на Энгельса, 9 (автобаза Администрации главы Чувашии).

Больше всего нарушений выявлено в Доме правительства на Президентском бульваре, 10: отсутствуют двери во внутренних стенах лестничных клеток на уровне первого этажа; нет ограждений на кровле; помещение АТС не оборудовано автоматической установкой пожаротушения, а звуковые сигналы системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не обеспечивают общий уровень звука не менее 75дБА. Кроме того, речевые оповещатели расположены на потолке, в связи с чем выдано предписание об их размещении на стенах.

Также установлено, что при эксплуатации эвакуационных выходов из поэтажных коридоров на лестничные клетки допускается замена армированного стекла обычным в остеклении дверей (c 1 по 8 этажи, две лестничные клетки), а в актовом зале для отделки сцены используется материал с более высокой пожарной опасностью, в помещениях мастерских на первом этаже отсутствует система автоматической пожарной сигнализации, внесены изменения в объемно-планировочные решения на четвертом этаже в двух помещениях (установлены перегородки), в наружных стенах лестничных клеток (на всех этажах, за исключением технического и седьмого) нельзя открыть окна изнутри без ключа и других специальных устройств.

На пл. Республики, 2 было выявлено, что конструкции входа на мансардный этаж, размещенного в объеме лестничной клетки, выполнены из горючего материала (древесины). На Ленинградской, 33 спасатели выявили отсутствие второго эвакуационного выхода с третьего этажа.


--------------------
Следуй за нами, если хочешь быть в курсе!
VK, Telegram. А это просто новостной Telegram-бот.

Связь с редакцией: https://t.me/chebmediaBot
Profile CardPM
  -1/+6  
Nyctea_Scandiaca
post Nov 18 2019, 11:25 
Отправлено #2


Активный

Сообщений: 1 493



Как такое здание могло вообще войти в эксплуатацию и проходить проверки ранее? Ставившие подписи ответственности не понесут?
Profile CardPM
  -1/+17  
dimanvik
post Nov 18 2019, 11:33 
Отправлено #3


Лысый борзый мужик, в очках и вроде с усами.

Сообщений: 4 259
Из: тут где то



Цитата(Nyctea_Scandiaca @ Nov 18 2019, 11:25)
Как такое здание могло вообще войти в эксплуатацию и проходить проверки ранее? Ставившие подписи ответственности не понесут?
*

может быть раньше могли договариваться?

--------------------
Лысый борзый мужик, в очках и вроде с усами

[img]http://nick-name.ru/forum/dimanvik.gif[/img]
Profile CardPM
  -3/0  
MAXInator
post Nov 18 2019, 11:34 
Отправлено #4


Эксперт

Сообщений: 927



Цитата
Кроме того, речевые оповещатели расположены на потолке, в связи с чем выдано предписание об их размещении на стенах.

Это-то чем не устраивает? Со стены они лучше оповещают, что ли? Голос приятнее становится или оповещение убедительнее?

--------------------
"Скууушнааа."© Блурегард КьюКазу
Profile CardPM
  -4/+4  
jan
post Nov 18 2019, 11:45 
Отправлено #5


буду

Сообщений: 19 874



Цитата(MAXInator @ Nov 18 2019, 11:34)
Это-то чем не устраивает? Со стены они лучше оповещают, что ли? Голос приятнее становится или оповещение убедительнее?
*

Я, конечно, не специалист, но полагаю, что из-за того, что тепло при пожаре поднимается вверх, оповещатели на потолке выйдут из строя и не успеют выполнить свою функцию.

--------------------
Нет, не вирусолог. И даже не политолог.
Profile CardPM
  -5/+3  
ic_влад
post Nov 18 2019, 12:16 
Отправлено #6


Активный

Сообщений: 1 914



Цитата(dimanvik @ Nov 18 2019, 11:33)
может быть раньше могли договариваться?
*

А сауна для чего была

--------------------
Всему свое время. Время разрушать и время строить. Время молчать и время говорить.

@ Рэй Брэдбери
Profile CardPM
  0/+4  
dimanvik
post Nov 18 2019, 12:33 
Отправлено #7


Лысый борзый мужик, в очках и вроде с усами.

Сообщений: 4 259
Из: тут где то



Цитата(ic_влад @ Nov 18 2019, 12:16)
А сауна для чего была
*

unknw.gif наверное что-то отмывать

Сообщение отредактировал dimanvik - Nov 18 2019, 12:33

--------------------
Лысый борзый мужик, в очках и вроде с усами

[img]http://nick-name.ru/forum/dimanvik.gif[/img]
Profile CardPM
  0/+2  
Vsadnik
post Nov 18 2019, 13:45 
Отправлено #8


Продвинутый

Сообщений: 143



Жаль что все таки оформили - предыдущие инспекторы оставляли шанс очищению огнем гнилой рыбной головы.
Profile CardPM
  0/+3  
дима
post Nov 18 2019, 13:47 
Отправлено #9


Активный

Сообщений: 2 063
Из: Центр



насколько мне известно, был тендер и выиграла его компания предложившая меньшую сумму, она была очень маленькая. Для чего им это было нужно, неизвестно.
Profile CardPM
  0/0  
MAXInator
post Nov 18 2019, 15:02 
Отправлено #10


Эксперт

Сообщений: 927



Цитата(jan @ Nov 18 2019, 11:45)
Я, конечно, не специалист, но полагаю, что из-за того, что тепло при пожаре поднимается вверх, оповещатели на потолке выйдут из строя и не успеют выполнить свою функцию.
*

Если у потолка уже такая температура, что плавится пластик/припой в говорилке - то поздно уже извещать кого-либо, не? Ведь проводка освещения тоже под потолком находится и оплавится точно так же. Да и, к тому же, говорилок много и они дублируются. Тогда надо требовать еще и влагозащищённое исполнение, чтобы при тушении они тоже не выходили из строя и продолжали "выполнять свою функцию".

--------------------
"Скууушнааа."© Блурегард КьюКазу
Profile CardPM
  -2/0  
alex76i
post Nov 18 2019, 15:19 
Отправлено #11


Активный

Сообщений: 2 734



"В Доме правительства не соблюдается пожарная безопасность" - на самом деле это не такая уж плохая новость biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Еще бы двери запасных выходов позаблокировать...
Profile CardPM
  0/0  
GO21
post Nov 18 2019, 15:26 
Отправлено #12


Пользователь

Сообщений: 74



А чего не приостановили деятельность опасного многоэтажного объекта с массовым пребыванием людей на 90 суток?
Люди хоть пожили бы хоть три месяца как люди blush2.gif
Profile CardPM
  0/+6  
KpAy4
post Nov 18 2019, 15:27 
Отправлено #13


Денис

Сообщений: 529



Цитата(jan @ Nov 18 2019, 11:45)
Я, конечно, не специалист, но полагаю, что из-за того, что тепло при пожаре поднимается вверх, оповещатели на потолке выйдут из строя и не успеют выполнить свою функцию.
*

Как специалист говорю, что оповещатели бывают настенного и потолочного исполнения. К настенным оповещатели применяется пункт из СП3:
" 4.4 Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм."

Потолочные оповещатели соответственно крепятся на потолок, тут главное условие - хорошая слышимость. В целом из новости конкретно не понять, надо смотреть на чём СОУЭ построена.

И в целом по пожарной сигнализации в государственных учреждениях могу сказать, в некоторых из них за пожаркой очень плохо следят...
Profile CardPM
  0/+5  
jan
post Nov 18 2019, 15:31 
Отправлено #14


буду

Сообщений: 19 874



Цитата(KpAy4 @ Nov 18 2019, 15:27)
Как специалист говорю
*
Хорошо, когда специалисты разъясняют.

--------------------
Нет, не вирусолог. И даже не политолог.
Profile CardPM
  0/0  
Funduk21
post Nov 18 2019, 15:32 
Отправлено #15


Срань господня

Сообщений: 16 274



Цитата(MAXInator @ Nov 18 2019, 15:02)
Если у потолка уже такая температура, что плавится пластик/припой в говорилке - то поздно уже извещать кого-либо, не? Ведь проводка освещения тоже под потолком находится и оплавится точно так же.
*

Негорючая проводка держится столько же, сколько обработанные металлоконструкции - до 30-40 минут. При сильном пожаре здание может обрушиться раньше, чем сгорит проводка пожарной сигнализации, оповещения, управления насосами, вентиляцией и тд.

--------------------
Profile CardPM
  -1/+1  

2 Страницы  1 2 >
ОтветитьTopic Options
1 чел. читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:
Быстрый ответ
Кнопки кодов
 Расширенный режим
 Нормальный режим
    Закрыть все тэги


Открытых тэгов: 
Введите сообщение
Смайлики
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
         
Показать все

Опции сообщения