10 Страницы « < 7 8 9 10 >  
Ответить Создать тему

Готовые коттеджи в поселке Икково

ikkovo
post Oct 7 2016, 09:19 
Отправлено #121


Постоялец

Сообщений: 249



crown_ambassador, какие нарушение вы увидели при строительстве?

--------------------
Земельные участки в с.Икково. т.67-07-47
Profile CardPM
  0/0  
crown_ambassador
post Oct 7 2016, 23:02 
Отправлено #122


Активный

Сообщений: 1 747



Цитата(ikkovo @ Oct 7 2016, 09:19)
crown_ambassador, какие нарушение вы увидели при строительстве?
*

Цитата(crown_ambassador @ Sep 27 2016, 14:10)
На представленных на сайте фото дома построены с нарушениями СП 31-105-2002.

Цитата
7.2.6 Верхние обвязки в несущих стенах должны по высоте состоять, как правило, из двух досок, нижние — из одной доски.
На фотках - одинарная обвязка.
Цитата
7.2.13 Стойки с обеих сторон оконных и дверных проемов, как правило, должны быть двойными. При этом внутренние элементы (примыкающие к проему) устанавливаются между нижней обвязкой и перемычкой, а наружные — между нижней и верхней обвязками.
Допускается использование одинарных стоек по сторонам проема в перегородках, а также в
несущих стенах при ширине проема, соответствующей расстоянию между стойками или меньше этого расстояния; при этом два проема не должны находиться в смежных пространствах между
стойками.
Дверные и оконные проемы на фото имеют по одной стойке с каждой стороны.

Цитата
7.2.14 Перемычки должны состоять, как правило, из двух досок, поставленных на ребро и соединенных в один элемент гвоздями. Толщина перемычки должна быть равна ширине стоек, обрамляющих проем.
Местами перемычки лежат плашмя, местами висят в воздухе без опирания.

Если строить для себя - то можно и забить на СП. Он, все-таки, необязателен. Но на продажу - 
*



--------------------
порой я не могу найти объяснения своим поступкам, но потом вспоминаю, что я дебил, и всё становится на свои места
Орфографические ошибки в письме — как клоп на белой блузке.
Profile CardPM
  0/+2  
GerAN
post Oct 8 2016, 08:27 
Отправлено #123


Активный

Сообщений: 5 129



"как правило". Значит не обязательно.

--------------------
Что то мне как то не так
Наверно пришел февраль ...
Profile CardPM
  -1/+3  
crown_ambassador
post Oct 8 2016, 09:14 
Отправлено #124


Активный

Сообщений: 1 747



Цитата(GerAN @ Oct 8 2016, 08:27)
"как правило". Значит не обязательно.
*

Не совсем. Весь СП большой. Приводить смысла нет. Верхнюю обвязку допускается делать одинарной, если балки перекрытия или стропила совпадают по шагу со стойками нижнего этажа. Также одинарную обвязку можно делать, если обвязка прибита к перемычке проема. Финны кстати этот прием используют очень часть - врезают в стойки доску на ребро по всему периметру.
Цитата
7.2.6 Верхние обвязки в несущих стенах должны по высоте состоять, как правило, из двух досок, нижние — из одной доски.
На участке стены, включающем перемычку над дверным проемом, допускается иметь верхнюю обвязку из одной доски при условии, что обвязка прибита к перемычке.
Верхнюю обвязку из одной доски допускается также использовать в случаях, когда балки перекрытия и стойки каркаса вышележащего этажа или стропила крыши, через которые передается нагрузка на обвязку, опираются на нее в пределах не более 50 мм от грани стоек, на которые опирается обвязка.

Стойки в проемах можно делать одинарными, если проем не "съел" стойку или несколько. То есть проем не больше шага стоек. Впрочем данное допущение из СП я привел полностью.
Перемычка как правило сдвоенная доска, потому строенная не всегда нужна. А одинарную нельзя, потому что доска, поддерживающая верхнюю обвязку и опирающаяся на перемычку проема, должна опираться минимум на два ребра досок по своим кромкам.

Вообще весь СП - "содержит рекомендации по проектированию и строительству". Вы можете не соблюдать СП. Но тогда уберите фотки с явными и дичайшими нарушениями со своего сайта. Это же позорище просто.

--------------------
порой я не могу найти объяснения своим поступкам, но потом вспоминаю, что я дебил, и всё становится на свои места
Орфографические ошибки в письме — как клоп на белой блузке.
Profile CardPM
  0/+5  
ikkovo
post Oct 8 2016, 10:24 
Отправлено #125


Постоялец

Сообщений: 249



crown_ambassador, я понимаю что вы специалист высокого уровня и можете по фото делать предсказания и рассказывать всю правду, но ничего убирать не будем, и позорится нам нечем, все построено и выполнено как полагалось и без нарушений . Считаете что это не так , вы правы, доказывать вам ничего не буду, всегда найдется человек которому что то не нравится, это норма(с).

--------------------
Земельные участки в с.Икково. т.67-07-47
Profile CardPM
  -1/+1  
crown_ambassador
post Oct 8 2016, 10:33 
Отправлено #126


Активный

Сообщений: 1 747



Цитата(ikkovo @ Oct 8 2016, 10:24)
можете по фото делать предсказания
*

Какие предсказания? О чем вы? На фото показаны узлы, выполненные с нарушениями. Они могут выдержать, а могут и не выдержать нагрузок.
Стойки проема испытывают повышенные нагрузки, в связи с тем, что расстояние между ними больше 600 мм.
Перемычка проема испытывает повышенные нагрузки, поэтому должна выполняться доской на ребро. В данном случае лежит плашмя и вообще ни на что, кроме будущего косяка двери не опирается, и просто передает нагрузку от второго этажа и крыши на проем, то есть будущий косяк двери.

Сообщение отредактировал crown_ambassador - Oct 8 2016, 10:34

Присоединённые эскизы
Присоединённое изображение:
 - икково1.jpg
 - Размер: 189,63кб, Скачано: 43

--------------------
порой я не могу найти объяснения своим поступкам, но потом вспоминаю, что я дебил, и всё становится на свои места
Орфографические ошибки в письме — как клоп на белой блузке.
Profile CardPM
  -1/+10  
ikkovo
post Oct 8 2016, 12:13 
Отправлено #127


Постоялец

Сообщений: 249



crown_ambassador, если интересно можем на месте посмотреть как и что реализовано с привлечением строителей и если необходимо экспертов. Телефон знаете.

Сообщение отредактировал ikkovo - Oct 8 2016, 12:14

--------------------
Земельные участки в с.Икково. т.67-07-47
Profile CardPM
  -2/0  
crown_ambassador
post Oct 8 2016, 12:59 
Отправлено #128


Активный

Сообщений: 1 747



Цитата(ikkovo @ Oct 8 2016, 12:13)
можем на месте посмотреть как и что реализовано
*

А смысл? Как и что реализовано прекрасно видно на фотографиях хода строительства
Вот еще один косяк
Цитата
8.2.2.2 Стропила противоположных скатов должны располагаться непосредственно друг против друга и соединяться верхними концами через коньковую доску толщиной не менее 19 мм встык или, когда балки чердачного перекрытия составлены из элементов, соединяемых между собой внахлест, — со смещением на собственную толщину.

На фото в предыдущем посте конька нет в принципе.

--------------------
порой я не могу найти объяснения своим поступкам, но потом вспоминаю, что я дебил, и всё становится на свои места
Орфографические ошибки в письме — как клоп на белой блузке.
Profile CardPM
  -1/+4  
Lexus82
post Oct 8 2016, 13:47 
Отправлено #129


Продвинутый

Сообщений: 141



Цитата(crown_ambassador @ Oct 8 2016, 10:33)
На фото показаны узлы, выполненные с нарушениями.
Перемычка проема испытывает повышенные нагрузки, поэтому должна выполняться доской на ребро...
*

Ну на соседнем проеме они же попытались изобразить что-то похожее одновременно и на скандинавский ригель и на североамериканский хедер. А Вы прям везде хотите))
Profile CardPM
  0/0  
crown_ambassador
post Oct 8 2016, 15:16 
Отправлено #130


Активный

Сообщений: 1 747



Цитата(Lexus82 @ Oct 8 2016, 13:47)
А Вы прям везде хотите))
*

Да мне без разницы. Мне в так построенном доме не жить. Просто насмотрится народ на фото с такими косяками и крепнет мнение о каркасных домах по аналогии со сказкой о 3-х поросятах.
А потом приходится долго и упорно это мнение менять. Хотя дело не в том из чего строить, а как.
Никому в голову же не приходит дверной проем в кирпичной стене оформить сверху доской. Или окно в 2 метра шириной оформить двумя уголками 40х40.
Не удивлюсь, если каркас собран на саморезах.

Сообщение отредактировал crown_ambassador - Oct 8 2016, 15:19

--------------------
порой я не могу найти объяснения своим поступкам, но потом вспоминаю, что я дебил, и всё становится на свои места
Орфографические ошибки в письме — как клоп на белой блузке.
Profile CardPM
  0/+6  
Lexus82
post Oct 8 2016, 15:25 
Отправлено #131


Продвинутый

Сообщений: 141



Цитата(crown_ambassador @ Oct 8 2016, 15:16)
Да мне без разницы. Мне в так построенном доме не жить. Просто насмотрится народ на фото с такими косяками и крепнет мнение о каркасных домах по аналогии со сказкой о 3-х поросятах.
А потом приходится долго и упорно это мнение менять. Хотя дело не в том из чего строить, а как.
Никому в голову же не приходит дверной проем в кирпичной стене оформить сверху доской. Или окно в 2 метра шириной оформить двумя уголками 40х40.
Не удивлюсь, если каркас собран на саморезах.
*

Надеюсь, Вы уловили сарказм)). Полностью Вас поддерживаю по всем пунктам. Хотя пример про уголки не совсем удачный, бывает и так делают)).
Profile CardPM
  0/0  
crown_ambassador
post Oct 8 2016, 15:35 
Отправлено #132


Активный

Сообщений: 1 747



Цитата(Lexus82 @ Oct 8 2016, 15:25)
Хотя пример про уголки не совсем удачный, бывает и так делают)).
*

На двух метрах? На 800-1000 мм - еще видел. Да и то без этажа над окном. И уголок от 63-го при этот. acute.gif
Цитата(Lexus82 @ Oct 8 2016, 15:25)
Надеюсь, Вы уловили сарказм)).
*

yes.gif

Сообщение отредактировал crown_ambassador - Oct 8 2016, 15:36

--------------------
порой я не могу найти объяснения своим поступкам, но потом вспоминаю, что я дебил, и всё становится на свои места
Орфографические ошибки в письме — как клоп на белой блузке.
Profile CardPM
  0/0  
Lexus82
post Oct 8 2016, 15:55 
Отправлено #133


Продвинутый

Сообщений: 141



Цитата(crown_ambassador @ Oct 8 2016, 15:35)
На двух метрах? На 800-1000 мм - еще видел. Да и то без этажа над окном. И уголок от 63-го при этот. acute.gif

Да я вообще, без привязок конкретно к 2 метрам и к 40х40, но с тем же смыслом имел ввиду. Делают как в голову взбредет, не запретишь ведь... Как и перемычку из доски в кирпичной стене))
Profile CardPM
  0/0  
winhak21
post Oct 18 2016, 12:15 
Отправлено #134


Постоялец

Сообщений: 341
Из: Cheboksary



Под дачу отличнейший вариант rolleyes.gif
Но цены, как по мне, то кусаются. За 4,5-5 млн.рублей коттедж из кирпича с 6-10 сотками земли в Новчике реально купить happy.gif
ИМХО.

--------------------
ниЧЕГО неЗНАЮ!)
aka Winhak
Profile CardPM
  0/+3  
abc4u
post Oct 24 2016, 12:56 
Отправлено #135


Продвинутый

Сообщений: 136



Цитата(winhak21 @ Oct 18 2016, 12:15)
Под дачу отличнейший вариант  rolleyes.gif
Но цены, как по мне, то кусаются. За 4,5-5 млн.рублей коттедж из кирпича с 6-10 сотками земли в Новчике реально купить  happy.gif
ИМХО.
*

Отличные дачные домики, цена им 1,0-1,5млн..
Чувашскому сердцу - самое то
Там еще небось и картошка неплохо всходит, и все такое.
Самогончик-наливочки... КРАСОТА!
Profile CardPM
  -3/+7  

10 Страницы « < 7 8 9 10 >
ОтветитьTopic Options
1 чел. читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:
Быстрый ответ
Кнопки кодов
 Расширенный режим
 Нормальный режим
    Закрыть все тэги


Открытых тэгов: 
Введите сообщение
Смайлики
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
         
Показать все

Опции сообщения