Цитата(лесничий @ Aug 24 2017, 08:32)
1) Не понимаю что означает горизонтальная вертикальная гидроизоляции .
2)Цокольной части у домика (в полкирпича) нет. Крошится почти все стены по периметру. Особенно нижняя часть стены в том месте, которая была 30-40 см засыпана обвалившейся землей.
3) Пенетрон? Это готовая проникающая жидкость или концентрат?
Горизонтальная гидроизоляция, та что располагается параллельно земле (слева-направо). Обычно рубероид уложенный на фундамент перед началом каменной кладки. Нужна для отсечения капиллярной влаги из грунта.
Вам следует выяснить причину намокания стен (вряд ли у вас кирпич крошится вследствии нагрузки).
1) Если причина в атмосферных осадках, то достаточно отремонтировать щели, нарастить карнизные свесы, организовать водосток и чем-нибудь защитить стены.
2) Если причина в нарушения/отсутствии горизонт.гидроизоляции (стена мокнет от фундамента), то капитально отремонтировать не получится.
Пенетрон один из гидрофобизаторов, проникает на 15-20 см в толщу материала (если не ошибаюсь). Готовый или концетрат - не помню.