Цитата(ООО Имение @ Feb 9 2015, 12:00)
По нашей климатической зоне 165 мм. Тоньше этого требует дополнительного утепление. Т.е. 200 мм в любом случае должен быть. Некоторые запасом 240 мм заказывают.
Если брус толщиной 165 мм, то его R=1,08 (м²·°С)/Вт.
Если толщина бруса 200 мм, то R=1,27 (м²·°С)/Вт.
Если толщина бруса 250 мм, то R= 1,55 (м²·°С)/Вт.
Нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций для г.Чебоксары R =3,29 (м²·°С)/Вт (по СНиП 23-02-2003).
Толщина 165 мм в 3 раза, толщина 250 мм более чем в два раза меньше чем требуется по СНиП.
Сообщение отредактировал GerAN - Feb 9 2015, 15:01
--------------------
Что то мне как то не так
Наверно пришел февраль ...