Замерил напряжения в электрической розетки, показывает 240-245 Вольт.

На этикетке компьютерного питание написан параметр максимум 230 Вольт входного напряжения.
Дом по адресу Гладкова, 30. Ну естественно весь район питается от одной трансформаторной подстанции.
Интересно, выйдет ли из строя у кого-нибудь аппаратура.

Profile CardPM
  -1/0  
ратник
post Apr 22 2013, 21:52 
Отправлено #2


Пользователь

Сообщений: 45



Чем измеряли, интересно?.... Каким прибором?

Сообщение отредактировал ратник - Apr 22 2013, 21:52
Profile CardPM
  0/0  
Dimon__
post Apr 22 2013, 21:55 
Отправлено #3


Завсегдатай

Сообщений: 562



Двумя мультиметрами. А также источник бесперебойного питания показал входное напряжение.
Profile CardPM
  0/0  
el-fi
post Apr 22 2013, 21:55 
Отправлено #4


Активный

Сообщений: 1 433



Цитата(Dimon__ @ Apr 22 2013, 22:48)
Интересно, выйдет ли из строя у кого-нибудь аппаратура.
*

На обрыв нулевого проводника не похоже, поэтому ответ - скорее всего, нет.
Profile CardPM
  0/0  
later
post Apr 23 2013, 07:17 
Отправлено #5


Активный

Сообщений: 1 985



предельные значения напряжения сети 198-242 В. Замерьте напряжение на нагрузке, хотя бы на лампе накаливания, аттестованным прибором. Если будет выше, то можно писать жалобу в УК. Имейте в виду, что с изменением нагрузки, значение напряжения в сети также меняется.
Profile CardPM
  -1/+1  
Shick
post Apr 23 2013, 08:11 
Отправлено #6


Активный

Сообщений: 1 051



Да на Гладкова напряжение постоянно скакало вечерами всю зиму. Лампы накаливания моргали, мультиметр показывал напряжение броски от 190 до 240 Вольт. За десять секунд несколько раз падало и поднималось от 190 до 240.
Profile CardPM
  0/0  
Atlet
post Apr 23 2013, 11:31 
Отправлено #7


Активный

Сообщений: 19 275



Цитата(Dimon__ @ Apr 22 2013, 22:48)
Замерил напряжения в электрической розетки, показывает 240-245 Вольт.

На этикетке компьютерного питание написан параметр максимум 230 Вольт входного напряжения.
Дом по адресу Гладкова, 30. Ну естественно весь район питается от одной трансформаторной подстанции.
Интересно, выйдет ли из строя у кого-нибудь аппаратура.
*

Отклонения в +/-10% считаются нормой так что до 242 вольт -все в пределах допуска. . Компьютер у вас от этого не сдохнет, если конечно не голимый китай, по стандартам там на 230 в идет допуск до +10%, т.е. до 253 вольт и техника сертифицируется на этот допуск. Нет никаких причин для беспокойств.
Profile CardPM
  0/+3  
vnako
post Apr 23 2013, 19:29 
Отправлено #8


Продвинутый

Сообщений: 193



пора сетяи переводить трансы на летний режим и напряжение понизиться
Profile CardPM
  -1/0  
Danilov
post Apr 23 2013, 20:54 
Отправлено #9


Активный

Сообщений: 30 699
Из: СССР



актируйте. подавайте в суд на чубайсова "гарантирующего" поставщика - энергосбыт. про прецедент, на мясокомбинатском проезде вроде, здесь писали.
Profile CardPM
  -1/0  
Atlet
post Apr 23 2013, 21:30 
Отправлено #10


Активный

Сообщений: 19 275



Цитата(Danilov @ Apr 23 2013, 21:54)
актируйте. подавайте в суд на чубайсова "гарантирующего" поставщика - энергосбыт. про прецедент, на мясокомбинатском проезде вроде, здесь писали.
*

пустая трата времени - там все в норме pardon.gif
Profile CardPM
  0/0  
LittleWing
post Apr 23 2013, 21:40 
Отправлено #11


Активный

Сообщений: 6 204



245В не так много. Нет причин для особого беспокойства.

Если все же очень хочется что-то сделать, то нужен как минимум суточный протокол измерения параметров качества электроэнергии. Сделать эти замеры, как и составить соответствующий протокол, может надлежащим образом аттестованная электролаборатория, и это не бесплатно. Ну а дальше с этим протоколом можно идти трепать нервы УК. Хотя сомневаюсь, что в вашем с ними договоре есть условия соблюдения УК норм качества электроэнергии.

--------------------
— Собираетесь стройными рядами и начинаете истошно орать дурацкие гимны, и надрываетесь от энтузиазма. Помнишь?
— Энтузиазм у нас в крови!
— Энтузиазм вам вбивают в ваши тупые головы. (с) АБС
Profile CardPM
  0/0  
Danilov
post Apr 23 2013, 21:52 
Отправлено #12


Активный

Сообщений: 30 699
Из: СССР



https://forum.na-svyazi.ru/?showtopic=13326...EE%F1%E1%FB%F2*

собственно вот ссылка на тот топик.
тогда - какой то стандарт заинтересовался и всё измерил.
не исключен что этому стандарту ещё разок захочется
biggrin.gif
Profile CardPM
  0/0  
Danilov
post Apr 23 2013, 21:54 
Отправлено #13


Активный

Сообщений: 30 699
Из: СССР



Цитата(later @ Apr 23 2013, 08:17)
Замерьте напряжение на нагрузке, хотя бы на лампе накаливания
*


зачем на лампе ? считаете что трансформатор там на холостом ходу ?
Profile CardPM
  0/+1  
el-fi
post Apr 23 2013, 22:23 
Отправлено #14


Активный

Сообщений: 1 433



Цитата(Danilov @ Apr 23 2013, 22:52)
собственно вот ссылка на тот топик.
тогда - какой то стандарт заинтересовался и всё измерил.
не исключен что этому стандарту ещё разок захочется
*

Там дело в 12-м году происходило. С первого января 2013 качество электроэнергии регламентирует ГОСТ Р 54149-2010 - вот по нему-то указанные выше значения более-менее укладываются в допустимые пределы.
Profile CardPM
  0/0  
later
post Apr 24 2013, 07:10 
Отправлено #15


Активный

Сообщений: 1 985



Цитата(Danilov @ Apr 23 2013, 22:54)
зачем на лампе ? считаете что трансформатор там на холостом ходу ?
*



Потому что согласно ГОСТ 13109-97 "Нормы качества э/э в системах э/э общего назначения" нормы качества э/э применяются к значениям напряжения на выводах приемника электрической энергии.
Profile CardPM
  -1/0  

2 Страницы  1 2 >
ОтветитьTopic Options
1 чел. читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:
Быстрый ответ
Кнопки кодов
 Расширенный режим
 Нормальный режим
    Закрыть все тэги


Открытых тэгов: 
Введите сообщение
Смайлики
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
         
Показать все

Опции сообщения