Система индивидуального отопления - как проверить? , какая проблема могла возникнуть?

Boomba
post Oct 22 2012, 19:37 
Отправлено #16


Активный

Сообщений: 46 825
Из: форумов НА-СВЯЗИ



Цитата(natanata @ Oct 22 2012, 20:36)
Перекрыть-это вывернуть шестигранник наружу? А то, что батарея совсем отключается - как определяете?
*

да. батарея при этом остывает полностью.

--------------------
Profile CardPM
  0/0  
Boomba
post Oct 22 2012, 19:40 
Отправлено #17


Активный

Сообщений: 46 825
Из: форумов НА-СВЯЗИ



Цитата(Atlet @ Oct 22 2012, 20:00)
Так... А схема последовательная или парралельная и какой диаметр "байпасной" трубы?
*

байпаса (трубы, соединяющей впуск и выпуск параллельно радиатору) нет

--------------------
Profile CardPM
  0/0  
Atlet
post Oct 22 2012, 19:46 
Отправлено #18


Активный

Сообщений: 19 275



Цитата(Boomba @ Oct 22 2012, 20:40)
байпаса (трубы, соединяющей впуск и выпуск параллельно радиатору) нет
*


Понятно. В общем попросите переподключить батарею по диагонали - и проблема исчезнет. Просто проектировщик системы - двоечник.
Profile CardPM
  0/+1  
Boomba
post Oct 22 2012, 19:49 
Отправлено #19


Активный

Сообщений: 46 825
Из: форумов НА-СВЯЗИ



Цитата(Atlet @ Oct 22 2012, 20:46)
Понятно. В общем попросите переподключить батарею по диагонали - и проблема исчезнет. Просто проектировщик системы - двоечник.
*

А почему тогда другие радиаторы, подключенные по той же системе в других комнатах, работают нормально?

--------------------
Profile CardPM
  0/+1  
natanata
post Oct 22 2012, 19:51 
Отправлено #20


Истины нет-есть только вероятность 99-процентная

Сообщений: 515



Цитата(Boomba @ Oct 22 2012, 20:40)
байпаса (трубы, соединяющей впуск и выпуск параллельно радиатору) нет
*

Если бы её не было, тогда при перекрывании подачи (пластмассовой крутилкой) все батареи после этой бы остывали. Скорее всего, она есть, но в стене (всё сказанное относится к системе без коллектора)
Если диаметр байпасной трубы больше, чем диаметр на входе в батарею, циркуляция может идти в обход-это имел в виду Atlet ?
Profile CardPM
  0/0  
natanata
post Oct 22 2012, 20:03 
Отправлено #21


Истины нет-есть только вероятность 99-процентная

Сообщений: 515



Цитата(Boomba @ Oct 22 2012, 19:45)
На выходной трубе снизу шестигранник - он также открыт полностью (утоплен внутрь).
*

Всё-таки не дает мне покоя этот "утоплен внутрь". Повторюсь: на моей батарее это означает перекрыт.опубликованное пользователем изображение опубликованное пользователем изображение


Вот здесь видно, что он (шестигранник) не утоплен. Циркуляция через батарею есть, теплая.

Сообщение отредактировал natanata - Oct 22 2012, 20:15
Profile CardPM
  0/+1  
Atlet
post Oct 23 2012, 08:36 
Отправлено #22


Активный

Сообщений: 19 275



Цитата(Boomba @ Oct 22 2012, 20:49)
А почему тогда другие радиаторы, подключенные по той же системе в других комнатах, работают нормально?
*


Тут причин может быть много: несогласованность производительности насоса котла и объёма системы отопления, неправильно подобранный диаметр труб, схема подключения радиаторов, металлопластик на отоплении с его заужениями на фитингах или некачественная сварка полипропилена (наплывы внутри образуются) и просто ошибки в монтаже, да и батарея может быть с забитыми каналами (правда в этом случае вероятнее всего проблема была бы только с одной батареей, а у Вас я так понял их несколько проблемных).

Profile CardPM
  0/0  
F.I.F.A.
post Oct 23 2012, 08:44 
Отправлено #23


Активный

Сообщений: 2 790



Цитата(Atlet @ Oct 23 2012, 09:36)
Тут причин может быть много: несогласованность производительности насоса котла и объёма системы отопления, неправильно подобранный диаметр труб, схема подключения радиаторов, металлопластик на отоплении с его заужениями на фитингах или некачественная сварка полипропилена (наплывы внутри образуются) и просто ошибки в монтаже, да и батарея может быть с забитыми каналами (правда в этом случае вероятнее всего проблема была бы только с одной батареей, а у Вас я так понял их несколько проблемных).
*


Специалистов в чебах ни в чем уже не осталось, вот и проблемы.

--------------------
"Итак, как организовать власть? Нет сомнения, что организовать можно то, что имеешь, - нельзя организовывать власть, которой владеют другие." И.В. Сталин
Profile CardPM
  -3/+1  
Excentro_24
post Oct 23 2012, 08:49 
Отправлено #24


Активный

Сообщений: 5 573



по мне так поменять местами вход и выход. т.к верхняя чать горячая а нижняя холодная....
Profile CardPM
  0/0  
F.I.F.A.
post Oct 23 2012, 08:56 
Отправлено #25


Активный

Сообщений: 2 790



Цитата(Boomba @ Oct 22 2012, 20:49)
А почему тогда другие радиаторы, подключенные по той же системе в других комнатах, работают нормально?
*


Если батарея не прогревается равномерно значит нет циркуляции воды. Придется демонтировать весь участок, где то перегнули трубу или фитинг сломался.

--------------------
"Итак, как организовать власть? Нет сомнения, что организовать можно то, что имеешь, - нельзя организовывать власть, которой владеют другие." И.В. Сталин
Profile CardPM
  0/+1  
Atlet
post Oct 23 2012, 09:34 
Отправлено #26


Активный

Сообщений: 19 275



Цитата(F.I.F.A. @ Oct 23 2012, 09:44)
Специалистов в чебах ни в чем уже не осталось, вот и проблемы.
*

Это не только проблема конкретно Чебоксар - это проблема всей страны в целом - инженеры и рабочие нынче не в почете. В том же нерезиновске такая же проблема - либо гастарбайтеры из регионов (относительно недорого, с результатом "авось заработает" ), либо иносранцы (дорого, но вполне на уровне).
Цитата(Excentro_24 @ Oct 23 2012, 09:49)
по мне так поменять местами вход и выход. т.к верхняя чать горячая а нижняя холодная....
*

может и поможет, но скорее всего вряд-ли.
Цитата(F.I.F.A. @ Oct 23 2012, 09:56)
Придется демонтировать весь участок, где то перегнули трубу или фитинг сломался.
*

Не-а, с огромной долей проблема именно в неправильном проекте.

проблема непрогрева нижней части батарей (причём отмечу, что проблема в подавляющем большинстве случаев встречается именно на биметалле и алюминии и куда реже на чугуне) встречается часто и ей давно бы уже пора перейти в разряд "классических". Из СССР-ского школьного курса физики известно, что правильное подключение нагревательных приборов (кроме электро, конечно) - диагональное, ан нет - в подавляющем большинстве везде лепят нижнюю или боковую подводку.

Решение сейчас одно (если нет косяков типа ошибок в монтаже - если трубы на виду - то это легко отслеживается, а вот если замурованы, то кирдык) - переподключить радиаторы диаганально (правда придётся скорее всего переподключать все, иначе есть вероятность, что после переподключения сейчас нормально работающие батареии начнут косячить).


Profile CardPM
  0/+1  
vitaliy.blend
post Oct 23 2012, 17:32 
Отправлено #27


Завсегдатай

Сообщений: 402



Вентиль слева - регулировочный, он должен стоять на обратке, т.е. холоднее краника справа... У вас так? Если не так, то надо будет поменять местами. Обычно радиаторные вентили чувствительны к направлению потока, в этом случае на них изображена стрелка, указывающая направление.
Радиатор холодный, из-за слабого протока. Его надо увеличить. Но где его взять? У других радиаторов!
Для этого, прикрываем вентили на обратке, на горячих радиаторах, уменьшая тем самым их проток и увеличивая проток остальных. Почему именно на обратке? Потому-что сбалансировав систему один раз, вам больше не понадобиться шестиграник. И вы сможете без всяких последствий закрывать краники на подаче, если например станет жарко.
Если всё это не поможет. То либо не справляется насос, либо трубу перегнули.
Сталкивался с ситуацией, когда в трубе был мусор, который болтался между двумя фитингами.

По поводу способа обвязки. Диагоналка - обвязка с самым большим КПД, потом нижняя, потом боковая. Цифр не помню. Но все они имеют право быть, главное правильно рассчитать. У нижней обвязки, есть хороший плюс: если радиатор завоздушится, то он не перестанет греть, в отличии от диагоналки, где радиатор перестаёт греть если уровень воды/воздуха опустился до краника.

Сообщение отредактировал vitaliy.blend - Oct 23 2012, 17:40
Profile CardPM
  0/+1  
ива
post Oct 23 2012, 18:57 
Отправлено #28


Постоялец

Сообщений: 205



такая же проблема была у меня. Переключением на диогональ проблема решилась. Так-же новостройка.
Profile CardPM
  0/0  
Atlet
post Oct 24 2012, 08:26 
Отправлено #29


Активный

Сообщений: 19 275



Цитата(ива @ Oct 23 2012, 19:57)
такая  же проблема была у меня. Переключением на диогональ проблема решилась. Так-же новостройка.
*

Я вот тоже не понимаю, почему мало где делают диагональную схему подключения радиаторов? Ведь в конечном-то итоге, особенно с инд. отоплением это позволит сократить расходы на газ.
Почему чаще в новых домах делают нижнюю разводку - понятно - быстро прокинул трубы и стяжкой потом залили - не надо штробить стены и т.п.
Profile CardPM
  0/0  
alexey
post Oct 24 2012, 15:15 
Отправлено #30


-

Сообщений: 68 122
Из: Чебоксары
Telegram: @blog21



Вопрос лучше сформулировать следующем образом - в какую организацию лучше обратиться, чтобы выявить проблему в системе индивидуального отопления и исправить её?

--------------------
Да нормальный был год.
Это вы ещё просто 2024-й не видели!
Profile CardPM
  0/+1  

5 Страницы < 1 2 3 4 > » 
ОтветитьTopic Options
1 чел. читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:
Быстрый ответ
Кнопки кодов
 Расширенный режим
 Нормальный режим
    Закрыть все тэги


Открытых тэгов: 
Введите сообщение
Смайлики
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
         
Показать все

Опции сообщения