Система индивидуального отопления - как проверить? , какая проблема могла возникнуть?

Boomba
post Oct 22 2012, 17:06 
Отправлено #1


Активный

Сообщений: 46 829
Из: форумов НА-СВЯЗИ



Переехали сейчас в новое помещение, до переезда протестировать работу отопления не могли ввиду отсутствия договора на поставку газа. Сейчас все запустили, но столкнулись с проблемой - в некоторых комнатах батареи горячие только в верхней части, снизу они прохладные. Из-за этого в них прохладно, в то время как в других комнатах все секции прогреты равномерно и в них тепло.

Грешили на воздух в системе, но там все в порядке - специальные краники отворачивали, воздух не выходит, только вода идет. В чем может быть проблема? К кому обратиться можно в такой ситуации? Все схемы отопления есть, но мы не специалисты, в них не разбираемся sad.gif

--------------------
Profile CardPM
  0/0  
Bonechka
post Oct 22 2012, 17:07 
Отправлено #2


Питерский шопоголик.

Сообщений: 6 044



Цитата(Boomba @ Oct 22 2012, 18:06)
Переехали сейчас в новое помещение, до переезда протестировать работу отопления не могли ввиду отсутствия договора на поставку газа. Сейчас все запустили, но столкнулись с проблемой - в некоторых комнатах батареи горячие только в верхней части, снизу они прохладные. Из-за этого в них прохладно, в то время как в других комнатах все секции прогреты равномерно и в них тепло.

Грешили на воздух в системе, но там все в порядке - специальные краники отворачивали, воздух не выходит, только вода идет. В чем может быть проблема? К кому обратиться можно в такой ситуации? Все схемы отопления есть, но мы не специалисты, в них не разбираемся sad.gif
*

давление сколько в котле?
Profile CardPM
  0/0  
Boomba
post Oct 22 2012, 17:09 
Отправлено #3


Активный

Сообщений: 46 829
Из: форумов НА-СВЯЗИ



Цитата(Bonechka @ Oct 22 2012, 18:07)
давление сколько в котле?
*

Около 2 бар

--------------------
Profile CardPM
  0/0  
Bonechka
post Oct 22 2012, 17:15 
Отправлено #4


Питерский шопоголик.

Сообщений: 6 044



Цитата(Boomba @ Oct 22 2012, 18:09)
Около 2 бар
*

blink.gif всегда?
что то высокое. должно быть 1,5.
После ошибок до 2 поднимаем, но оно опускается до 1,5 в течении 30 минут.
Краник точно тот крутили? Какая вода там течет, не понимаю..
Ошибок в котле никаких нет, да? Показывает что работает нормально?

Обратиться можно в горгаз. Возможно котел просто надо почистить. Его и самим почистить можно, но лучше вызвать газовиков и заплатить эти 300р.
Profile CardPM
  0/0  
natanata
post Oct 22 2012, 17:59 
Отправлено #5


Истины нет-есть только вероятность 99-процентная

Сообщений: 515



Цитата(Boomba @ Oct 22 2012, 18:06)
Сейчас все запустили, но столкнулись с проблемой - в некоторых комнатах батареи горячие только в верхней части, снизу они прохладные. Из-за этого в них прохладно, в то время как в других комнатах все секции прогреты равномерно и в них тепло.
*

Возможно, нарушена циркуляция? на батареях три краника обычно, один стравливает воздух (находится наверху), второй регулирует циркуляцию через сам радиатор (справа), третий перекрывает обратку(?) (слева). Вот, возможно, третий кран и перекрыт (там под шестигранник, спрятано все под колпачком)
Profile CardPM
  0/0  
Boomba
post Oct 22 2012, 18:36 
Отправлено #6


Активный

Сообщений: 46 829
Из: форумов НА-СВЯЗИ



Цитата(Bonechka @ Oct 22 2012, 18:15)
Ошибок в котле никаких нет, да? Показывает что работает нормально?

Обратиться можно в горгаз. Возможно котел просто надо почистить. Его и самим почистить можно, но лучше вызвать газовиков и заплатить эти 300р.
*

Котел при запуске чистил спец горгаза, все там в норме, никаких ошибок, что было проблемного заменили.

--------------------
Profile CardPM
  0/0  
Atlet
post Oct 22 2012, 18:38 
Отправлено #7


Активный

Сообщений: 19 275



Цитата(Boomba @ Oct 22 2012, 18:06)
Переехали сейчас в новое помещение, до переезда протестировать работу отопления не могли ввиду отсутствия договора на поставку газа. Сейчас все запустили, но столкнулись с проблемой - в некоторых комнатах батареи горячие только в верхней части, снизу они прохладные. Из-за этого в них прохладно, в то время как в других комнатах все секции прогреты равномерно и в них тепло.

Грешили на воздух в системе, но там все в порядке - специальные краники отворачивали, воздух не выходит, только вода идет. В чем может быть проблема? К кому обратиться можно в такой ситуации? Все схемы отопления есть, но мы не специалисты, в них не разбираемся sad.gif
*


Сделайте, пожалуйста, фото батареи и подводов к ней, а если есть схема отопления - то совсем хорошо.

Котел не трогайте - проблема не в нём.
Profile CardPM
  0/+1  
Boomba
post Oct 22 2012, 18:45 
Отправлено #8


Активный

Сообщений: 46 829
Из: форумов НА-СВЯЗИ



Цитата(natanata @ Oct 22 2012, 18:59)
Возможно, нарушена циркуляция? на батареях три краника обычно, один стравливает воздух (находится наверху), второй регулирует циркуляцию через сам радиатор (справа), третий перекрывает обратку(?) (слева). Вот, возможно, третий кран и перекрыт (там под шестигранник, спрятано все под колпачком)
*

Краник для стравливания воздуха (у нас наверху в левом углу) - закрыт. Через него стравливать воздух пытались, но сразу вода идет, т.е. воздуха нет в системе. Сверху справа клапан прижимной (пластмассовой крутилкой прижимается/отжимается) - открыт, пластмассовую крутилку совсем сняли. Он стоит на входной трубе. На выходной трубе снизу шестигранник - он также открыт полностью (утоплен внутрь). Но все равно верхняя часть батареи горячая, а нижняя прохладная. Хотя циркуляция есть. Если перекрыть нижний выходной краник, батарея совсем отключается.

--------------------
Profile CardPM
  0/0  
Atlet
post Oct 22 2012, 18:54 
Отправлено #9


Активный

Сообщений: 19 275



Цитата(Boomba @ Oct 22 2012, 19:45)
Краник для стравливания воздуха (у нас наверху в левом углу) - закрыт. Через него стравливать воздух пытались, но сразу вода идет, т.е. воздуха нет в системе. Сверху справа клапан прижимной (пластмассовой крутилкой прижимается/отжимается) - открыт, пластмассовую крутилку совсем сняли. Он стоит на входной трубе. На выходной трубе снизу шестигранник - он также открыт полностью (утоплен внутрь). Но все равно верхняя часть батареи горячая, а нижняя прохладная. Хотя циркуляция есть. Если перекрыть нижний выходной краник, батарея совсем отключается.
*


Вход и выход с одной стороны? А вход получается сверху?
Profile CardPM
  0/0  
Boomba
post Oct 22 2012, 18:55 
Отправлено #10


Активный

Сообщений: 46 829
Из: форумов НА-СВЯЗИ



Цитата(Atlet @ Oct 22 2012, 19:54)
Вход и выход с одной стороны? А вход получается сверху?
*

Именно так.

--------------------
Profile CardPM
  0/0  
Atlet
post Oct 22 2012, 19:00 
Отправлено #11


Активный

Сообщений: 19 275



Цитата(Boomba @ Oct 22 2012, 19:55)
Именно так.
*

Так... А схема последовательная или парралельная и какой диаметр "байпасной" трубы?
Profile CardPM
  0/0  
natanata
post Oct 22 2012, 19:13 
Отправлено #12


Истины нет-есть только вероятность 99-процентная

Сообщений: 515



Цитата(Boomba @ Oct 22 2012, 19:45)
Краник для стравливания воздуха (у нас наверху в левом углу) - закрыт. Через него стравливать воздух пытались, но сразу вода идет, т.е. воздуха нет в системе. Сверху справа клапан прижимной (пластмассовой крутилкой прижимается/отжимается) - открыт, пластмассовую крутилку совсем сняли. Он стоит на входной трубе. На выходной трубе снизу шестигранник - он также открыт полностью (утоплен внутрь). Но все равно верхняя часть батареи горячая, а нижняя прохладная. Хотя циркуляция есть. Если перекрыть нижний выходной краник, батарея совсем отключается.
*

Странно...Утоплен внутрь-это как раз перекрыто.(!)( у меня, по крайней мере, так) И как раз было бы логично: сверху идет подача- поэтому сверху батарея теплая, но циркуляции нет - поэтому внизу батарея холодная. Попробуйте все-таки еще раз вывернуть шестигранник - должна циркуляция возобновиться. Я снимал радиатор, а для этого шестигранник закручивал вроде... unknw.gif
Цитата(Boomba @ Oct 22 2012, 19:45)
Хотя циркуляция есть.
*

если имеется в виду общая циркуляция, то она не зависит от этого краника

Сообщение отредактировал natanata - Oct 22 2012, 19:18
Profile CardPM
  0/0  
koljas
post Oct 22 2012, 19:22 
Отправлено #13


Активный

Сообщений: 3 309



Цитата(Atlet @ Oct 22 2012, 20:00)
Так... А схема последовательная или парралельная и какой диаметр "байпасной" трубы?
*

Atlet , там индивидуальное отопление . Байпаса не должно быть... Всё через коллектор. Не?

--------------------
Только не надо пытать.
Profile CardPM
  0/0  
Atlet
post Oct 22 2012, 19:36 
Отправлено #14


Активный

Сообщений: 19 275



Цитата(koljas @ Oct 22 2012, 20:22)
Atlet , там индивидуальное отопление . Байпаса не должно быть... Всё через коллектор. Не?
*

Смотря как подключено. Универсальное решение проблемы - подключить по диагонали - и нет проблем.
Profile CardPM
  0/0  
natanata
post Oct 22 2012, 19:36 
Отправлено #15


Истины нет-есть только вероятность 99-процентная

Сообщений: 515



Цитата(Boomba @ Oct 22 2012, 19:45)
Если перекрыть нижний выходной краник, батарея совсем отключается.
*

Перекрыть-это вывернуть шестигранник наружу? А то, что батарея совсем отключается - как определяете?
Profile CardPM
  0/0  

5 Страницы  1 2 3 > » 
ОтветитьTopic Options
1 чел. читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:
Быстрый ответ
Кнопки кодов
 Расширенный режим
 Нормальный режим
    Закрыть все тэги


Открытых тэгов: 
Введите сообщение
Смайлики
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
         
Показать все

Опции сообщения